货架喷淋、丙类仓库,如何计算流量,如何计算水池容积
huhulang123
2016年07月14日 17:18:47
只看楼主

设计的参数: 一、消火栓系统: 室内消火栓设计流量: 25L/s ,火灾延续时间 3 小时。 室外消火栓设计流量: 40L/s ,火灾延续时间 3 小时。 消火栓系统所需消防用水量 702m 3。 二、喷淋系统: 根据货架储物高度 8.3 米,应设货架内置喷头,设计流量按喷头喷水强度 12L/min ·㎡计算,系统设计流量 52L/s,

设计的参数:
一、消火栓系统:
室内消火栓设计流量: 25L/s ,火灾延续时间 3 小时。
室外消火栓设计流量: 40L/s ,火灾延续时间 3 小时。
消火栓系统所需消防用水量 702m 3。
二、喷淋系统:
根据货架储物高度 8.3 米,应设货架内置喷头,设计流量按喷头喷水强度 12L/min ·㎡计算,系统设计流量 52L/s, 火灾延续时间 2 小时,
喷淋系统所需消防用水量 375m 3。

总消防水池375+270=645m3
有个问题请教52L/S的是计算仓库屋顶顶板下的,那货架喷淋需要计算流量吗?喷淋的总流量应该是二者叠加?这样两者就82L/S了。消防水池的容积也就到了804m3。
货架高度8。3米, 共6层,1到5层设货架喷淋。每层高度1。42米。
问题是业主觉得水池容积太大了,怎么办?可以不计算货架喷淋的流量吗?


免费打赏
沙漏不漏沙
2016年07月15日 09:38:49
2楼
应加上货架内12支喷头的流量,在设置了自喷的前提下,为了降低消防水池容积,室内消火栓流量可以由25L减半支12.5L,3个小时就是135个立方。
回复
静心守志
2016年07月27日 16:36:14
3楼
我一般采用K=200早期抑制快速响应喷头,不设货架内喷头(主要觉得货架内喷头布置、安装都不便)
要是觉得消防水池太大,可按楼上建议核减消火栓系统用水量
回复
柳飞飘雪
2016年08月02日 10:31:21
4楼
谢楼主分享,学习了!
回复
liuyx11119
2016年08月18日 11:33:00
5楼
同意板凳层主说法,多查一些资料,大多都是这种做法的
回复
给排水设计佬
2016年08月18日 13:00:39
6楼
这个先说喷淋的计算吧,喷淋计算是作用面积内喷头数量乘工作压力下的喷头流量再除60,然后你的作用面积包不包括货架?包括你就是已经有这个水量了,没包括那也好办,按规范算出来的东西,你甲方能违反规范的要求吗?
回复
思想集大成者
2017年08月21日 14:46:05
7楼
流量是二者的叠加,这个没商量。消火栓可减半。另外有个疑问,规范所说的储物高度是总的货架高度吗?表中最大的储物高度为7.5,超过这个高度如何计算?
回复
zhy8340
2017年08月22日 09:51:32
8楼
同意板凳层主说法,多查一些资料,大多都是这种做法的
回复
cof1686895122480
2023年06月16日 13:59:58
9楼
水池不用加室外消火栓流量吗
回复

相关推荐

APP内打开