设计的参数: 一、消火栓系统: 室内消火栓设计流量: 25L/s ,火灾延续时间 3 小时。 室外消火栓设计流量: 40L/s ,火灾延续时间 3 小时。 消火栓系统所需消防用水量 702m 3。 二、喷淋系统: 根据货架储物高度 8.3 米,应设货架内置喷头,设计流量按喷头喷水强度 12L/min ·㎡计算,系统设计流量 52L/s,
一、消火栓系统:
室内消火栓设计流量:
25L/s
,火灾延续时间
3
小时。
室外消火栓设计流量:
40L/s
,火灾延续时间
3
小时。
消火栓系统所需消防用水量
702m
3。
二、喷淋系统:
根据货架储物高度
8.3
米,应设货架内置喷头,设计流量按喷头喷水强度
12L/min
·㎡计算,系统设计流量
52L/s,
火灾延续时间
2
小时,
喷淋系统所需消防用水量
375m
3。
总消防水池375+270=645m3
有个问题请教52L/S的是计算仓库屋顶顶板下的,那货架喷淋需要计算流量吗?喷淋的总流量应该是二者叠加?这样两者就82L/S了。消防水池的容积也就到了804m3。
货架高度8。3米, 共6层,1到5层设货架喷淋。每层高度1。42米。
问题是业主觉得水池容积太大了,怎么办?可以不计算货架喷淋的流量吗?