相同的流量为什么开式的水管径比闭式的水管径要大呢?
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2006年11月08日 17:38:58
来自于中央空调
只看楼主

同题好象开式流速要比闭式小为什么呢?这是哪方面的要求?

同题
好象开式流速要比闭式小
为什么呢?这是哪方面的要求?
免费打赏
jian2194
2006年11月09日 10:57:25
12楼


记的有个 0.2 和0.5的差别. 好象是 管的粗糙度开式k=0.5mm, 闭式 0.2mm
回复
yitaochen314
2006年11月09日 18:49:16
13楼
楼上的你在哪儿砍的啊?
回复
vincent_nk
2006年11月09日 19:05:03
14楼
闭式系统和开式系统的管内腐蚀速度不同
回复
jian2194
2006年11月10日 07:22:25
15楼


看书 流体力学
回复
半日浮云
2006年11月10日 09:43:39
16楼

也就是说管径不需要加大咯?
回复
jian2194
2006年11月10日 10:43:10
17楼


是因为管的粗糙度不同
开式k=0.5mm, 闭式K= 0.2mm
好好看看流体力学 及任何一本关于选择管径 的参考书,都说的很明白.
回复
jian2194
2006年11月10日 10:44:13
18楼
老罗语录:"我不行拉, 崩溃拉!"
老罗语录:"我不行拉, 崩溃拉!"
老罗语录:"我不行拉, 崩溃拉!"
老罗语录:"我不行拉, 崩溃拉!"
老罗语录:"我不行拉, 崩溃拉!"
老罗语录:"我不行拉, 崩溃拉!"
回复
sirrandy
2006年11月10日 17:09:33
19楼
减小流速可以减小比摩阻,在同等流量下也必然酒增大了管径,它们是反比关系的