现在有个大型商场,照明安装容量2681KW,空调安装容量1105KW,动力安装容量2068.8KW,选用变压器容量多大的合适??帮忙考虑一下!谢谢各位!
现在有个大型商场,照明安装容量2681KW,空调安装容量1105KW,动力安装容量2068.8KW,选用变压器容量多大的合适??帮忙考虑一下!谢谢各位!
2楼
2500KVASCB9或SCB10的干式变压器
回复
3楼
错了2台2000KVA和2台1000KVA或4台1600KVA的干变.
回复
4楼
支持2楼,我也选一台2500KVA的SCB9的变压器.
回复
5楼
个人认为:
2681*0.9+1108*0.7+2068.8*0.2=3602
3602/0.85/0.9=4708
选SCB10-1600/10,3台
回复
6楼
设计院给我的一台1600KVA,一台1250KVA,合理不?帮忙参考!!
回复
7楼
顶!不要沉没!帮忙看看!商场经营面积25000平方
回复
8楼
最好用2台1600KVA.1600+1250=2850/2=1420靠1600最好用2台1600KVA.
回复