请教关于热水循环、压力平衡的问题
wuke
wuke Lv.3
2004年04月28日 15:18:30
只看楼主

某20层办公楼改造,一~七层改为客房,设热水系统,考虑水加热器设在地下室,为了平衡冷热水压力,分别设气压给水泵组供一~七层生活冷热水系统。请问这样可行吗?热水立管设回水管至水加热器,需不需要设专用的循环泵或利用加压泵组循环?

某20层办公楼改造,一~七层改为客房,设热水系统,考虑水加热器设在地下室,为了
平衡冷热水压力,分别设气压给水泵组供一~七层生活冷热水系统。
请问这样可行吗?
热水立管设回水管至水加热器,需不需要设专用的循环泵或利用加压泵组循环?
免费打赏
weixl828
2004年04月29日 12:56:30
2楼
如果面积大要设循环泵,就可以了
回复
zcj1021
2004年04月29日 13:09:11
3楼
1:可以。
2需要。
回复
qinwen163222
2004年04月29日 13:12:08
4楼
热水系统不需要循环泵,但要在天面设平衡水箱及补充水系统
回复
cherry_ren
2004年04月29日 14:12:52
5楼
可以。应该建立再循环系统。循环量为总量的15%。应该安装一个热静力三通阀
回复
wuke
2004年04月29日 16:49:28
6楼
感谢指点
回复
harye_2001
2004年04月30日 00:14:26
7楼
热水系统不需要循环泵,但要在天面设平衡水箱及补充水系统
回复
wuke
2004年05月08日 12:04:34
8楼
是否只需要系统加压泵,不需要专用循环泵?
回复
pingboy475587
2004年05月08日 12:30:40
9楼
根据前只工程经验 24层商住楼 热水供应系统 在地下室热交换间要设循环泵
回复

相关推荐