现有一台容量10kVA的工频试验变压器,额定电压是100kV,额定电流为0.1A,问题出来了,我想给一回10KV的电缆耐压(先不管电缆多长),需要加压为21.75kV,当我加压到这个值的时候,这台变压器所能提供的电流为多大?会不会大于0.1A???可不可以这样算:10/21.75=0.46A,,就是说这台变压器可以提供0.46A的电流???还是无论如何它的电流都不可能大于0.1A,因为它的额定电流已经是这么大了???求解!!!
现有一台容量10kVA的工频试验变压器,额定电压是100kV,额定电流为0.1A,问题出来了,我想给一回10KV的电缆耐压(先不管电缆多长),需要加压为21.75kV,当我加压到这个值的时候,这台变压器所能提供的电流为多大?会不会大于0.1A???可不可以这样算:10/21.75=0.46A,,就是说这台变压器可以提供0.46A的电流???还是无论如何它的电流都不可能大于0.1A,因为它的额定电流已经是这么大了???求解!!!
2楼
走过路过的发表哈儿看法啊,跪谢了
回复
3楼
试验变压器是一个特殊的单相升压变压器,根据P=UI,当功率不变时,电压升高,相反电流降低,即电流与电压成反比;你所提到的额定电流为0.1A是指10KVA的变压器的额定电压为100KV时的电流。
其实我们的试验变压器多数是处于欠压运行状态,试验变压器是允许的,当然试验都是短时的;当你升压至21.75KV时,次级电流大小不是取决于试验变压器的容量而是取决于负载功率大小,最大功率不得超过试验变压器功率。
回复
4楼
“容量10kVA,额定电压是100kV,额定电流为0.1A
这就表明100KV侧只能提供0.1A的电流(线径决定的),你就是降的再低,也不能超过0.1A。
回复
5楼
试验变压器是一个特殊的单相升压变压器,根据P=UI,当功率不变时,电压升高,相反电流降低,即电流与电压成反比;你所提到的额定电流为0.1A是指10KVA的变压器的额定电压为100KV时的电流。
其实我们的试验变压器多数是处于欠压运行状态,试验变压器是允许的,当然试验都是短时的;当你升压至21.75KV时,次级电流大小不是取决于试验变压器的容量而是取决于负载功率大小,最大功率不得超过试验变压器功率。
买测试仪器就到重庆天宝。
www.cqtbdq.com
回复
6楼
试验专家来回答你的问题(是不是太晚了?)
我以前是搞高压试验的,所以你的问题我比较了解。
工频耐压试验,
电源:10kVA的变压器
试品:也就是电缆,头尾短接接受试验
分析,工频耐压试验时,试品等效于一个电容,所以要知道负载的电流,就必须知道电容值。
负载的阻抗Z=1/(2 pai * f C), 其中 f=50Hz,pai=3.14
变压器高压端的电流= 额定电压U/Z
你可以查查手册什么的,先算出电缆的电容才能计算。
回复
7楼
回复