市政管网不满足水压水量要求,在室外做了一个250立方的消防水池,泵房内消防泵选型是按室内消防用水量10L/S选,还是按室内外消防用水量之和30L/S选?

市政管网不满足水压水量要求,在室外做了一个250立方的消防水池,泵房内消防泵选型是按室内消防用水量10L/S选,还是按室内外消防用水量之和30L/S选?
免费打赏
ah-wangjun
2006年11月07日 23:28:13
2楼
如果仅仅不能满足室内,就采用室内流量,如果都不能满足则要两者相加
回复
edi-zcy
2006年11月09日 10:12:16
3楼

赞成版主观点。250立米水池,是按室内外消防用水量之和30L/S设置的。只考虑室内消防水量,用不了250立米水池。
回复
hblfgarjl
2006年11月09日 14:09:39
4楼
谢谢两位!!