住宅小区负荷与变压器容量的选择
h13156666666
2006年11月07日 20:19:12
来自于变压器
只看楼主

论文简介: 与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。 附件名:20061171162901952312.doc 文件大小:27K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

与大、中城市的居民小区相比,目前城镇住宅小区没有高楼大厦,无需设置电梯,也没有集中空调。一般来讲,房地产开发商只考虑盖房子,不考虑开发公共事业,如学校、商场等。所以,城镇住宅小区仅有住宅用电,负荷预测较为简单。



附件名:20061171162901952312.doc

文件大小:27K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
halon-lover
2007年03月19日 19:33:15
2楼
下了后看了发现:据有关资料介绍,新建住宅内居民用电按建筑面积40W/m2负荷密度选择,大城市为60~80W/m2。本文取50W/m2,即小型住宅的计算负荷为3000W;中型住宅5000W;大型住宅10000W。
应该写错了吧!
根据GB50034-2004
第6.1.1条照明功率密度值
应该是住宅内居民用电按建筑面积4W/m2负荷密度选择,大城市为6~8W/m2。
希望改正后再传!
回复

相关推荐