请教各位风管水力计算的时候都用什么方法?手算的时候沿程阻力系数又是怎么确定的?
请教各位风管水力计算的时候都用什么方法?
手算的时候沿程阻力系数又是怎么确定的?
2楼
我一般都是估算,3~5帕每米
回复
3楼
这些可以估算,小的管径可以按200PA/M,大的可以按400~600PA/M计算,局部损失可以按照沿程损失的2倍计算,在乘个安全系数.
回复
4楼
对不起刚才是水管的算法.
回复
5楼
一般工程上是不是都不用计算平衡的?只算出最不利环路的损失选出风机就OK?风管尺寸按照流量和速度卡?
回复
6楼
水管风管都一样的,其实只是关注计算平衡的方法和平均比摩阻的取值~
流体力学上面提供了很多计算比摩阻的公式并且标明了适用范围。但是好多手册上面都用的是柯氏公式。
回复
7楼
是的,没有必要计算。风机是变频的
回复
8楼
恩
但是风机变频不能解决管道平衡问题吧?
我的理解变频器会在风机有两个或两个以上的工况
回复
9楼
变频和风机个数没关系的
管道平衡可以通过风阀调节
回复
10楼
我赞同2楼
回复
11楼
我请教变频风机在什么时候用,压头是否能保证?如果要求室内压力怎么处理?是否送风机和排风机都变频?如果有回风,风量能否保证???????????
回复