某一住宅项目甲方设计任务书中要求电表开关 住户开关 导线50A 40A 10mm我提出应采用16mm,满足载流量大于电表开关50A。对方提出此开关仅为短路保护,住户进线开关为过载和短路保护。即导线只需满足后面住户进线开关40A即可,过载的话住户先开关动作,上级开关只需短路保护。说的似乎有理,一下子没有反驳的依据。后来一想,住户的用电量是靠电表的开关来限制的,你没发保证住户自己放大住户总开关,这样就会带来导线过载的隐患。请大家看看,有没有遇到这种问题。
某一住宅项目甲方设计任务书中要求
电表开关 住户开关 导线
50A 40A 10mm
我提出应采用16mm,满足载流量大于电表开关50A。从规范的角度是应该选16平方的。
不过没必要一个选50A,一个选40A,选择性保护?最多也就过过载起点作用,再说家装经常换开关,随便换个63A的,50A什么作用都起不到。50A起短路保护就是扯蛋,按电磁脱扣器10In算,500A的短路电流,两个断路器都要跳匝,何来选择性。再说两个断路器之间根本就没有电能分配,完全谈不上配电级数的上下级,就算是保护级数(保护级数也不晓得哪个蛋蛋提出来的,反正规范上没看到)有上下级,规范也讲了,非重要负荷可以无选择性切断。住宅算非重要负荷了吧,,,我靠靠。两个都改成40A,免得胡扯瞎扯。
回复
13楼
说的是电表开关,不是电表。断路器本身也是可以过载工作一段时间。所以电表的最大电流是要大些。
回复
14楼
没明白楼主要表达什么...
回复
15楼
如果住户自己放大住户总开关,出问题时住户负责。
回复
16楼
开关应该起到保护电缆的作用。
回复
17楼
电表出线开关改成40A的,很多年轻的电气设计师总是担心配合问题,所以把上级开关加大到了50A,实际上这两个开关是不需要配合的,任何审图公司也都是认可的。全国所有的住宅项目都是这么做的,没有问题,只有一些年轻的设计师过于担心,反而违反了规范。
回复
18楼
40A也好,50A也过载一般是不跳闸的。只有短路才会跳闸。过载保护最好装保险。
回复
19楼
40A也好,50A也好,过载一般是不跳闸的。只有短路才会跳闸。过载保护最好装保险。
回复
20楼
哈哈~~~这回复实在是高呀~~~~
回复
21楼
没讨论的意义!10mm2足矣
回复