某一住宅项目甲方设计任务书中要求电表开关 住户开关 导线50A 40A 10mm我提出应采用16mm,满足载流量大于电表开关50A。对方提出此开关仅为短路保护,住户进线开关为过载和短路保护。即导线只需满足后面住户进线开关40A即可,过载的话住户先开关动作,上级开关只需短路保护。说的似乎有理,一下子没有反驳的依据。后来一想,住户的用电量是靠电表的开关来限制的,你没发保证住户自己放大住户总开关,这样就会带来导线过载的隐患。请大家看看,有没有遇到这种问题。

某一住宅项目甲方设计任务书中要求
电表开关 住户开关 导线
50A 40A 10mm
我提出应采用16mm,满足载流量大于电表开关50A。2012年05月10日 09:27:37
2楼
没遇到这种问题,电表开关也是用的40A
回复
bfhj1016
2012年05月10日 10:27:54
3楼
业主说的有道理 我们所选用的电缆和电表其实都可以短时过载运行的 问题不大 按你的方式固然好 按业主的也没什么问题
回复
lcs965225
2012年05月10日 10:48:02
4楼
你的做法是对的 导线选择是根据上级开关确定的
回复
zst86060000
2012年05月10日 11:36:19
5楼
应该按表后开关配线
回复
cantona
2012年05月10日 11:50:36
6楼
没必要16mm,10mm就足够了,电表箱出线开关选40A与住户进线开关一致
回复
haohaokanshu1
2012年05月10日 11:52:49
7楼
10已够用,使用中负荷大时可能发热。16最好。
回复
yutian19
2012年05月10日 13:12:51
8楼
那既然这样你叫 甲方 把前级开关也换成40A行不?
回复
ziruisu
2012年05月10日 13:23:53
9楼
节约成本!!!!!!
回复
zt_136
2012年05月10日 14:27:08
10楼
将电表开关改为40A,这样比较保险。
回复
ccj8989
2012年05月10日 14:59:53
11楼
电表的过流是有设计说明的,表的额定电流是大于40A很多的,甲方的配置是合理,有的还用到表下开关是63A,BVV-10mm,