某一住宅项目甲方设计任务书中要求电表开关 住户开关 导线50A 40A 10mm我提出应采用16mm,满足载流量大于电表开关50A。对方提出此开关仅为短路保护,住户进线开关为过载和短路保护。即导线只需满足后面住户进线开关40A即可,过载的话住户先开关动作,上级开关只需短路保护。说的似乎有理,一下子没有反驳的依据。后来一想,住户的用电量是靠电表的开关来限制的,你没发保证住户自己放大住户总开关,这样就会带来导线过载的隐患。请大家看看,有没有遇到这种问题。
电表开关 住户开关 导线
50A 40A 10mm
我提出应采用16mm,满足载流量大于电表开关50A。