地源热泵土壤热平衡问题
daiboss
daiboss Lv.6
2006年11月07日 10:25:00
来自于热泵工程
只看楼主

参加2006年全国暖通空调制冷年会有关热泵的专题,有专家提出的解决放、吸热不平衡的办法有:1、余热利用。采用带热回收的地源热泵机组,夏季利用制冷机的冷凝热(这部分热量本来是要排到地下土壤中去的)来制取生活热水,既得到了供住户使用的卫生热水,又减少了系统对大地的热排放,有利于解决南方地区夏季放热量大、冬季取热量小的土壤热平衡问题。2、地下水渗流的分析利用。地下水渗流传热的影响很大,地埋管应埋在地下水流速较大的地区。


参加2006年全国暖通空调制冷年会有关热泵的专题,有专家提出的解决放、吸热不平衡的办法有:

1、余热利用。地下水无渗流的地方,则应采用冷却塔+地埋管等混合形式(地埋管可考虑承担40~70%)。建筑面积3000㎡以下,可做单一地埋管地源热泵,5000㎡以上宜采用混合式冷却方式。
4、调整地下换热器的设置与结构,增大体形系数。增加埋管长度;增大埋管间距;井深适当降低。
5、分区轮换间歇运行。
免费打赏
lihe134
2006年11月07日 11:09:21
2楼
关于第三条
冷却塔的散热能达到地埋管的效果吗?
两者共同运行效果怎么样呢
有什么新技术吗?
回复
daiboss
2006年11月07日 12:15:52
3楼
这个...我不是专家,也不太清楚,不过我是这样考虑的,不知道对不对:比如一个项目有3台地源热泵机组,夏季时我考虑1台用冷却塔冷却,其它2台机组采用地埋管,冬季时3台全部采用地埋管。

在《垂直地埋管地源热泵空调系统设计》这篇文章中,采用的是这种方式:
(1)5台小热泵机组夏季冷却由室外喷泉水池散热实现,冬季制热热源来自地埋管系统。
(2)2台大热泵机组夏季冷却由地埋管散热实现,冬季制热热源来自地埋管系统。
(3)5台小机组,夏冬季的制冷、制热转换是通过机组内置的电动四通换向阀转换制冷剂的流向来达到制冷、制热转换。而2台大机组通过外面设置的十二个手动阀门切换冷冻、冷却水来实现夏冬季制冷、制热转换。

山东建筑大学方州地源热泵研究所的刁乃仁教授在报告中,提到他们采用了人工湖+地埋管系统的方式。
回复
zc9186
2006年11月08日 09:10:19
4楼
三月份的地源热泵专题我也参加了。
热平衡被强调多次,可是实际作起来哪有几个可以作到的。
回复
lihe134
2006年11月08日 09:32:00
5楼
初投资又增加了

又有多少业主愿意这样做呢!!!
回复
fjxg
2006年11月08日 14:56:32
6楼
采用了人工湖+地埋管系统的方式。
可以考虑这种方法
回复
wynf3
2006年11月09日 09:03:34
7楼
1、冷却塔+地埋管等混合形式初投资远小于单纯的地埋管形式。
2、两者共同运行效果很好,不过要有良好的自控系统。
回复
wynf3
2006年11月09日 10:42:57
8楼
请问楼主:地埋管可考虑承担40~70%,这是指40~70%累计负荷的还是峰值负荷的?
回复
daiboss
2006年11月09日 13:47:11
9楼
楼上的看来是专门研究或者做过地源热泵的专家,地源热泵承担40~70%负荷是刁教授在报告中提到的,并没有指明是尖峰负荷还是累计总负荷(也可能我当时走神没听清楚,呵呵)。40~70%的范围太大,尖峰负荷或累计负荷从满足热平衡的角度看都有可能在这个范围内。我个人认为二者兼顾,都要满足。
际高公司的陈总在《土壤源热泵系统设计与实践》(这篇文章好像论文集中没找到)中提出:对于地源热泵的设计要考虑三类负荷:全年动态负荷,设计尖峰负荷,热泵吸(排)热量。对单一的地下埋管系统,需满足设计峰值负荷,同时满足最大累计负荷要求。大型系统采用混合式的,对北方寒冷地区,夏季:土壤,冬季:土壤+电锅炉;对南方地区,夏季:土壤+冷却塔,冬季:土壤。
回复
twt_lc@co163
2006年11月24日 21:16:15
10楼
你们怎么对第一种方法不感兴趣呢?
回复
fjxg
2006年11月25日 07:55:11
11楼

就是啊!
回复

相关推荐

APP内打开