低层建筑中的排烟问题(无消防控制室!)
lh1996
lh1996 Lv.4
2006年11月06日 23:49:54
来自于通风排烟
只看楼主

一个20米高的小型办公楼,地上五层,地下一层.地下室有个四十的内走廊,排烟如何做?另外,建筑的楼梯均为封闭楼梯间,地上部分均具有自然排烟条件,从一层到地下室部分的楼梯不具有开窗条件,这一小段楼梯需要做正压送风吗?(该建筑没有设置消防控制室)

一个20米高的小型办公楼,地上五层,地下一层.地下室有个四十的内走廊,排烟如何做?
另外,建筑的楼梯均为封闭楼梯间,地上部分均具有自然排烟条件,从一层到地下室部分的楼梯不具有开窗条件,这一小段楼梯需要做正压送风吗?(该建筑没有设置消防控制室)
toplhc
2006年11月07日 12:06:12
2楼
建议参考新的建筑设计防火规范执行
回复
toplhc
2006年11月07日 12:39:07
3楼
1、不是防烟楼梯间不设防烟设施

2、公建长度大于20m的内走道设排烟设施
回复
lh1996
2006年11月07日 21:02:57
4楼

但是建筑规范上说明:不具有防开窗条件的封闭楼梯间应按防烟楼梯间考虑啊
回复
toplhc
2006年11月08日 08:57:58
5楼
这一条是新增条文,我来做的话是根据建筑的设置

建筑设置防烟楼梯间则做排烟,建筑设置封闭楼梯间(至于能不能设,那得建筑处理了)则不做
回复
ahwf
2006年11月08日 16:04:39
6楼
目前如按新版消防《建规》设计应有明确要求。
回复

相关推荐

APP内打开