【请教】为什么换了进线开关就减少了配电级数?
yahajk2008
yahajk2008 Lv.3
2012年05月09日 14:13:15
只看楼主

《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业 05SDX006》3.3如下图,能力有限,不能理解,望高手解答:为什么换了进线开关就减少了配电级数?

《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业 05SDX006》3.3如下图,能力有限,不能理解,望高手解答:为什么换了进线开关就减少了配电级数?

QQ截图20120509140252.jpg

免费打赏
lxtxm
2012年05月11日 13:26:21
12楼
常见的一个例子就是住宅的户箱总开关,现在一般选用的就是隔离开关,而不是以前那样选用断路器,因为电表后已经有一个匹配电表的断路器了,所以户内的总开关不必采用断路器,从而也减少了配电级数
回复
湖南刘
2012年05月11日 18:51:41
13楼
学习了
回复
zhoushu8
2012年05月11日 23:14:48
14楼
“分为配电级数和保护级数”,,,,,,拜托别发明规范里没有的东西!!!!
回复
keveinren
2012年05月12日 01:33:52
15楼
低压配电系统的配电级数为三级,例如从低压侧为380V的变电所低压配电屏至配电室分配电屏,由分配电屏至动力配电箱,由动力配电箱至终端用电设备,则认为380V配电级数为三级
回复
yuhen1984
2012年05月12日 09:43:29
16楼
这个问题平时还真没有注意到,只知道这样对那样不对,没有仔细的思考,如果楼主问我我肯定答不上来,佩服楼主的学习态度,也感谢各位区管以及高手的详细解答!
回复
weiwei19870220
2012年05月12日 13:54:53
17楼

发现兄弟你越来越牛了,而且还很闲
回复
zheng778328155
2012年05月12日 16:35:48
18楼
学习了 谢谢
回复
geheime
2012年05月12日 19:25:05
19楼

我也没说要这样分,只是说有这种观点,而且我后面也说了规范里没提到保护级数。老周,你也是老同志了。看帖请看完整。呵呵。
回复
geheime
2012年05月12日 19:28:00
20楼

最近养成每天来论坛签到的习惯了。这段时间看了任老和王老的一些视频,受益良多。无聊啊~~看书都看得发闷了~~
回复
hhhcaics
2012年05月12日 23:49:47
21楼

哪有视频