《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业 05SDX006》3.3如下图,能力有限,不能理解,望高手解答:为什么换了进线开关就减少了配电级数?
《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业 05SDX006》3.3如下图,能力有限,不能理解,望高手解答:为什么换了进线开关就减少了配电级数?
2楼
常见问题:进线开关QF为具有短路和过载保护功能的断路器,(图中上级出线有断路器,下级进线还是断路器,一条线单方向供电的两头都为断路器)增加了保护的级数。
改进措施:(单方向)放射式进线配电箱,为了减少配电(断路器)的级数,进线QL开关应为具有隔离功能的(断路器或)负荷开关。强调了“隔离功能”!且(单向供电的)一条线上有一只断路器保护就可以了。
选择断路器时应上级大,下级小,多一个断路器,就多了一个级差。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-5-9 15:40 编辑 ]
回复
3楼
很简单的一个道理,图画的也很清楚。区管解释的更好。
回复
4楼
谢谢了,图上讲的配电级数就是断路器的级数,也就是保护级数,这样我就理解了。
回复
5楼
从上一级配电箱到下一级配电箱,我一直执着的认为这只有一级配电,加几个开关都是一级...
回复
6楼
其实没有减少配电级数的,这个说法有问题。有人把这个分成配电级数和保护级数。图集上在扯蛋,你可以说减少保护级数,但没有减小配电级数,都没有进行电能分配,哪来的级数。断路器选择要有级差,是说保护级数,和配电级数没关系。。目前还没看到哪本规范上提到保护级数,但一直有这个说法。
GB50052-2009条文解释:
4.0.6 如果供配电系统接线复杂,配电层次过多,不仅管理不便、操作频繁,而且由于串联元件过多,因元件故障和操作错误而产生事故的可能性也随之增加。所以复杂的供配电系统导致可靠性下降,不受运行和维修人员的欢迎;配电级数过多,继电保护整定时限的级数也随之增多,而电力系统容许继电保护的时限级数对10kV来说正常也只限于两级;如配电级数出现三级,则中间一级势必要与下一级或上一级之间无选择性。
高压配电系统同一电压的配电级数为两级,例如由低压侧为10kV的总变电所或地区变电所配电至10kV配电所,再从该配电所以10kV配电给配电变压器,则认为10kV配电级数为两级。
低压配电系统的配电级数为三级,例如从低压侧为380V的变电所低压配电屏至配电室分配电屏,由分配电屏至动力配电箱,由动力配电箱至终端用电设备,则认为380V配电级数为三级。
回复
7楼
从条文可以看出,要进行电能分配才有配电级数增加,和使用断路器还是负荷开关无关。
回复
8楼
学习了,谢谢区管
回复
9楼
嗯~对这个说法表示赞同
回复
10楼
嗯~对这个说法表示赞同引用:
原帖由 geheime 于 2012-5-10 16:03 发表
从条文可以看出,要进行电能分配才有配电级数增加,和使用断路器还是负荷开关无关。
回复
11楼
配电级数没增加,保护级数增加了。一般还是用断路器保护的,特别在较远的线路配电。可以加大前级整定。
回复