《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业 05SDX006》3.3如下图,能力有限,不能理解,望高手解答:为什么换了进线开关就减少了配电级数?
《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业 05SDX006》3.3如下图,能力有限,不能理解,望高手解答:为什么换了进线开关就减少了配电级数?
22楼
其实不必过多的关注级数,即使住宅配电表前已经装设断路器,户内箱的总开关也应当为断路器,但可以没有上下级配合嘛,这两个断路器保护上可以互为备用,这样做主要为了安全,并且实际也是这样做的。如果强调隔离,我觉得户内箱的总开关可以选择隔离式断路器,这样更安全。
回复
23楼
好吧。。。把视频告诉我下,闲的时候也看看
回复
24楼
日了。
好神奇的2个名词
配电级数、保护级数
09版民用措施写的。2003版也写了。
1个母线分为≥2路叫“配电”,不因进线开关的具有什么样保护功能而定。
开关因为带了短路保护功能就算是1级配电吗?摘掉双金属片就不叫1级配电吗?
我认为图集说法有误。
回复
25楼
GB50052的条文说明:认为1个配电箱就是1级
回复
26楼
都太牛了,学习中!!
回复
27楼
这两个名词确实需要好好做一区分
回复
28楼
配电级数没增加,保护级数增加了