请问轻质填充墙中加构造柱的规定在哪可以查到

请问轻质填充墙中加构造柱的规定在哪可以查到
免费打赏
yuanloc2004
2006年11月06日 16:50:03
2楼
对轻质填充墙没有什么特别规定吧,构造柱无非就是间距和配筋构造,各规范都有规定
回复
dragon5698
2006年11月07日 11:15:13
3楼
我就是想问哈在那些地方该设构造柱
回复
bora_bora_bora
2006年11月08日 11:10:26
4楼
有一本专门的框架填充墙的图籍,里面比较详细,具体图籍号忘了,
回复
zdp198174
2006年11月16日 17:11:08
5楼
高规里面有的,在框架结构那部分的。
墙长大于层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
有时墙长不到层高的2倍,但墙比较长时,也应该设构造柱的。
如:墙长7.5m,层高3.9m。
回复
jianqiao1983
2006年11月21日 21:06:02
6楼
砌体填充墙里,墙长大于5m时须设构造柱
回复
bbc3377
2006年11月22日 05:51:00
7楼
高规里面有的,在框架结构那部分的。
墙长大于层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
回复
mayunjun
2006年11月22日 09:31:06
8楼
填充墙转角部位和填充墙端头部位、当墙长超过5米时中间部位等均需加设构造柱
回复
xiefei19830503
2006年11月22日 10:23:13
9楼
请问各位师兄们,如果对于多层是不是也可以按照高层的规范考虑阿
回复
yuheyang
2009年04月15日 15:25:10
10楼
8楼所说的出自规范那条啊
回复
yuheyang
2009年04月15日 15:28:35
11楼

尤其是端头和转角处,好像抗震规范上没有的 啊