如果建筑地下设有高窗,但是不能满足排烟面积的2%,房间功能为非可燃品库房或设备房,是否还要做排烟?算上设备房,超过200平米了
如果建筑地下设有高窗,但是不能满足排烟面积的2%,房间功能为非可燃品库房或设备房,是否还要做排烟?算上设备房,超过200平米了
2楼
我现在的做法是让建筑满足自然排烟的要求,加大外窗,避免再设机械送排风浪费能源,走廊设机械排烟。关键有些不明白,既然大于50平米无可燃物可不设排烟,为什么还要加入大于200平米的要求。那位大虾解释一下
回复
3楼
我现在的做法是让建筑满足自然排烟的要求,加大外窗,避免再设机械送排风浪费能源,走廊设机械排烟。这就要求咱们专业把条件反馈给建筑专业
回复
4楼
关键是建筑专业牛的很,有的时候根本不听咱们的,包括节能部分,就不按照节能要求做,让咱们判定,恶心的很,不过有可能也有甲方的原因。加入大于200平米的要求,到底是基于什么考虑
回复
5楼
同意老大的观点,许多时候不需要做排烟只要建筑专业让下步就行了。
回复
6楼
首先防排烟设计按目前消防规范如按<建规>可不设,按<高规>应设。
回复
7楼
谢谢大家支持啊,基本可以解决问题了,为非可燃品库房,按建筑的标注窗面积计算可以满足了
回复