小区的电梯井,电气井 和水井。这三个地方的接地通常各位前辈是怎么做的啊。不要说防雷规范啊 。看了好多次了。搞不通。求解答

小区的电梯井,电气井 和水井。
这三个地方的接地通常各位前辈是怎么做的啊。
不要说防雷规范啊 。看了好多次了。搞不通。求解答
luwei870
2012年05月08日 19:51:22
2楼
来人 求解 来人 来大侠
回复
binnozhang
2012年05月10日 14:00:43
3楼
快来人啊,帮他一下
回复
mqli2004
2012年05月10日 16:06:18
4楼
电梯井,电气井 和水井内通长敷设-40*4镀锌扁钢。其它见《民规》。
回复
hsy2wl
2012年05月10日 21:48:14
5楼
4*4的热度扁钢于墙面明敷,就记得这个了,其他的见 规范,
回复
qissni122
2012年05月11日 19:00:34
6楼

差不多就这样,不过现在有些要求两根通长
回复
wangyan80
2012年05月11日 22:26:18
7楼
从基础接地装置预留扁钢引上,将电梯钢轨、金属管道、电气设备通过接地线与扁钢连接。
回复
xiaomowangsen
2012年05月12日 10:03:09
8楼
学习一下子,顶一个
回复
afrcmg
2012年05月12日 19:13:25
9楼
电气井道一般会明敷一道扁铁,从基础接地引出,通到顶上


水暖井貌似不需要什么接地


电梯井道里,一般都会从基础接地引出钢板或扁铁至井道底部,与导轨相连



此外,电气井道会像配电室一样,绕周长明敷一圈扁铁,不过一般都是图纸说明里会讲到吧。这个其实我也不算特别清楚,我自己的理解是,一般首层和顶层的电井里,需要各绕一周,如果图纸特别说明,那就按说明走
回复
xubikai
2012年05月13日 15:04:08
10楼
回复
wul333
2012年05月16日 08:04:39
11楼
电气井一般是将所有的铁构件通过镀锌扁铁或者圆钢连接,然后在井底设置独立接地装置。如打垂直接地体、敷设水平接地扁铁。