小弟,正在做一个有11栋楼的高层住宅区采暖方案,最低17层,最高32层,采暖面积有32W。全部采用地暖。现准备采用分高、中、低三区供暖方式,想请问各位老大,换热站应怎样去布置?

小弟,正在做一个有11栋楼的高层住宅区采暖方案,最低17层,最高32层,采暖面积有32W。全部采用地暖。现准备采用分高、中、低三区供暖方式,想请问各位老大,换热站应怎样去布置?
免费打赏
stone9918
2012年05月08日 14:02:37
2楼
请懂行的老大们赶紧给支个招吧
回复
没幸福么
2012年05月09日 11:53:21
3楼
如果底商较多,低层可以1。2。3层只供底商。4-10层为中区,11-17为高区。
从实际中采购机组和热力站施工布置,还是建议1-7层为低区,8-17为高区。使用2台机组。高低区各一个。
回复
paleishi
2012年05月09日 15:58:22
4楼
回复
stone9918
2012年05月10日 08:59:26
5楼
是纯住宅。17层的只有一栋楼,其它都是25-32层楼高,之前有位老大给我说分两个区,我现在想问,换热站是否应布置在楼群的近似中心位置的地下室?
回复
nengxiewuqing
2012年05月11日 14:43:21
6楼
这种小区型的一般不是有地下车库吗,选择地下车库里远离住宅楼的部分就可以建换热站,最好是分三个区供暖,安全也好管理。我先前在山西那边做过16万㎡小区换热站,都是住宅楼高低不一,不过基本都是14~18层吧,设计院没给分区,换热站又没怎么考虑,最终我们搞施工外带设计了,电厂高温热源板式器换热供暖,系统大了,热膨胀非常可怕,不过你可以跟换热器厂家沟通下,都可以做成现成机组的,你们方便制图也能解决问题
回复
没幸福么
2012年05月11日 16:35:49
7楼
能详细的说下这个小区每栋楼都多少层吗?
直接说这个,没资料,不好判断。
如果是25-32层的话那必须是三个区了
对于热力站的位置问题,我们这里的经验是不用地下室。地下室冬天运行温度太高通风不好,夏天太潮对电气元器件又不好。而且施工过程中设备安装成本高
回复
lihualh
2012年05月11日 17:02:37
8楼
换热器一般都是布置在地下室,换热器分高中低区,分2个区也可以,最好还是分3个区。
回复
fine_2009
2012年05月11日 17:55:25
9楼
1、考虑市政一次网从哪引来,应考虑靠近一次网。
2、应考虑靠近分区最多的建筑群,如果各建筑都分三个区就无所谓了。
能靠中心区有利用平衡当然好一点,但不是必须的。分三个区好于两个区。
回复
bx-zxl
2012年05月12日 07:15:01
10楼
采用分高、中、低三区供暖,各做各的系统自然分出高、中、低。
回复
stone9918
2012年05月12日 09:16:45
11楼
17层一栋,25层、29层各三栋,27、31层、32层各一栋