高规2010版 173页 的UT到底怎么计算?规范说参考5.1节,可是上面并没有说怎么计算啊。。谁知道?麻烦写个详细计算过程,谢谢~

高规2010版 173页 的UT到底怎么计算?
规范说参考5.1节,可是上面并没有说怎么计算啊。。谁知道?麻烦写个详细计算过程,谢谢~
免费打赏
cbjandqbr
2012年05月08日 11:58:36
2楼
兰定筠的答题指导P1020有计算公式,由重力荷载代表值G(计算层及以上层)/层侧向刚度D(各层),得出各层的相对位移,所有层的相对位移之和则为uT
回复
wenleisong
2012年05月08日 12:04:19
3楼
(一) 结构平面布置对称板柱 — 剪力墙结构,可分别沿二个主轴方向简化多连杆联系的总剪力墙和总框架协同工作的计算简图(附图8.1)进行结构分析。


附图 8.1 板柱 — 剪力墙结构的计算简图

在水平荷载作用下,连杆内力X1,X2......Xj......Xn及结构的内力和位移可按力法计算。

(二) 当板柱 — 剪力墙结构的刚度沿高度分布比较均匀,,且层数不少于四层时,在均布及倒三角分布的水平荷载作用下,可近似按项瑞单连杆联系的计算简图(附图8.2)进行结构分析。

附图 8.2 板柱 — 剪力墙结构单连杆计算简图

连杆内力X由下式确定:

(附8.1)

结构顶点的水平位移及计算基本周期用的顶点假想水平位移分别按下列公式计算:

或 (附8.2)

或 (附8.3)
式中
: 总剪力墙顶点的水平刚度;

: 各片剪力墙等效刚度的总和;

: 每片剪力墙的等效惯性矩;总框架的每层总剪力应予修正,取Vi=1.25X,如附图8.3(a)所示。然后按分别给各柱、并由此剪力计算框架弯矩。


附图 8.3 连杆内力 X产生并经修正的剪力
(a)适用与框架; (b)适用于剪力墙

总剪力墙的弯矩由地震作用及顶点连杆内力X计算求得。总剪力墙的剪力,由地震作用下的剪力图减去有连杆内力X产生并经修正的剪力(附图8.3b)求得。然后按刚度分配给各片剪力墙。
回复
jerryhust
2012年05月20日 21:10:22
4楼
看高规条纹说明
回复
yannizi
2013年07月04日 21:19:45
5楼
在《高层建筑混凝土结构技术规程》5.4.1节的条文说明中有结构顶点位移的计算公式
回复
suxiaoguang13
2013年07月23日 09:47:06
6楼
是总侧移,各层间侧移之和
回复
旗旗旗
2015年05月04日 17:12:43
7楼
UT(结构顶点的的弹性水平位移)即为各层相对水平位移相加。
各层相对水平位移=层重力荷载代表值/层侧移刚度
回复
大虾大虾
2015年05月15日 08:45:45
8楼
均布荷载作用下结构顶点的位移为: (2-21)
集中荷载作用下结构顶点位移:

回复
大虾大虾
2015年05月15日 08:47:16
9楼
结构基本自振周期计算

因屋面带有突出间,按照主体结构顶点位移相等的原则,将电梯间、水箱间质点的重力荷载代表值折算到主体结构的顶层,并将各质点的重力荷载转化为均布荷载。
回复

相关推荐