甲类厂房可燃气体泄漏报警怎么做?
shenfg
shenfg Lv.7
2006年11月05日 10:31:34
来自于防雷减灾
只看楼主

有一个做灯具的厂房,主要原料为天然气、甲醇。请问火灾报警系统是不是应该用防爆可燃气体探测器?规范上好像没有这种探测器安装间距要求什么的?怎么做啊?

有一个做灯具的厂房,主要原料为天然气、甲醇。请问火灾报警系统是不是应该用防爆可燃气体探测器?规范上好像没有这种探测器安装间距要求什么的?怎么做啊?
xudanchen
2006年11月05日 19:31:55
2楼
建筑设计防火规范中有注明的,应该用可燃气体检测装置
回复
s9
2006年11月06日 11:16:14
3楼
1、应按《建规》10.3.2条及《火灾自动报警系统设计规范》7.2.9条要求设置可燃气体探测器。
2、防爆:应根据《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》及现场工艺具体场所确定级别。
3、如何做?先找样本(网上搜一下吧),根据样本要求来。
回复
zh_yingyu
2006年11月06日 12:51:14
4楼
是要安装防爆的可燃气体探测器!甲醇属IIA蒸气爆炸性气体,T2组别
可燃气体探测器的探测范围大概和烟感差不多,这一点我向生产厂咨询过
回复
之清
2006年11月06日 15:35:03
5楼
可燃气体监测报警器检定规程JJG693-2004
回复
tely-007
2006年11月12日 23:44:02
6楼
做灯具的厂房怎么主要原料是气体?怎么做灯?是主要的操作燃料吧?
回复
zzhspeed
2006年11月13日 13:03:20
7楼
爆炸危险环境不需要安装火灾报警器,还没等报警就已经炸了
回复
fifitony001
2006年11月13日 18:04:36
8楼
还要视气体的比重,有些比空气所轻的,探测器还得装在地面。
回复
tely-007
2006年11月14日 00:05:46
9楼


。。。。。。。。。。。。。
回复

相关推荐