两个问题。为什么 GB50016防火规范中,不要求甲类、乙类厂房/库房设火灾报警系统?...
juanyiou
juanyiou Lv.4
2015年05月20日 07:20:00
只看楼主

第1个问题GB50016 要求设报警系统的厂房、仓库,普遍是丙类厂房、丙类仓库。甲类、乙类火灾危险性更大的,反而没有明确提出是否设报警系统。为什么???但旧版GB50116又把甲类、乙类纳入一类报警系统。比丙类要求高。明显矛盾嘛。第2个问题GB50016要求丙类库房必须设应急照明。但是甲类、乙类火灾危险性更大的库房,反而没有明确要求设应急灯。。。那我乙类仓库是否可以不设应急灯了???

第1个问题

GB50016 要求设报警系统的厂房、仓库,普遍是丙类厂房、丙类仓库。甲类、乙类火灾危险性更大的,反而没有明确提出是否设报警系统。为什么???但旧版GB50116又把甲类、乙类纳入一类报警系统。比丙类要求高。明显矛盾嘛。


第2个问题

GB50016要求丙类库房必须设应急照明。但是甲类、乙类火灾危险性更大的库房,反而没有明确要求设应急灯。。。那我乙类仓库是否可以不设应急灯了???
robin000
2015年05月20日 09:31:48
2楼
坐等高手解答~~~~
回复
dqdyj
2015年05月22日 16:27:51
3楼
GB50016是按厂房用途来要求设置火灾自动报警系统,没按类别作要求!但新版GB50116附录D火灾探测器设置部位中对甲、乙类厂房有要求,甲、乙、丙类库房有要求,说明是要设置的!
回复
maomaohello
2015年05月22日 16:39:20
4楼
进来看看 学习学习
回复
tyq
2015年05月25日 16:29:02
5楼
甲乙类厂房,没等着火,早就炸了。设火灾报警,有意义吗?一般设可燃气体报警。可燃气体到一定浓度,就报警了。
回复
明太祖
2015年09月24日 23:13:04
6楼
资料太好了,非常及时。还有好的资料楼主继续上传。
回复
明太祖
2015年09月24日 23:14:48
7楼
maomaohello 发表于 2015-5-22 16:39 进来看看 学习学习资料太好了,非常及时。还有好的资料楼主继续上传。
回复
城轨萨佛
2016年10月16日 23:08:16
8楼
在火规P131有明确要求,厂房(含甲乙丙类)、丙类仓库需要设置,而甲乙类仓库没要求设置(我也疑问为何没有明确甲乙类仓库,难道另有要求,疑惑),当然对于丁戊类仓库可以设置,但不是强制性的。
回复
liay2009
2017年02月16日 10:40:16
9楼
同问,这个问题也困扰了好久
回复
bohuping_2009
2017年03月20日 09:54:44
10楼
GB50016要求丙类库房设应急照明是有部位的,不是说只要是丙类库房就要设置的吧,见建规10.3.1,该条款也就是第一条可能涉及到,其他几条都没有提到库房要设置的;至于第一个问题我也是在疑惑中,甲乙类厂房到底设不设火自报,规范里没有明确的规定,望权威人士给予解答。
回复
bohuping_2009
2017年03月20日 10:07:20
11楼
dqdyj 发表于 2015-5-22 16:27 GB50016是按厂房用途来要求设置火灾自动报警系统,没按类别作要求!但新版GB50116附录D火灾探测器设置部位中 …这个我认为是这样理解的,首先这个附录是说如果这个建筑物确定设置火自报了,那么他给出了设置的部位,如果没法确定建筑物是否要设置火自报就不能认为是按附录中都要设置的,比如说甲乙丙类库房,不能说我只要是个甲乙类的库房不管面积多大都要设置火自报,显然这是不合理的,所以我认为这个附录不能作为是否设置火自报的依据。