编制说明187) 根据招标文件所提供的工程情况而编制的。 本装置电力变压器容量为1600KVA,工作电压6KV/0.4KV高压电源的低压配置6KV母线,400V的低压侧供本装置的低压配电室。然后供装置区动力或照明电源。 该变压器经过长途而到达本站运输过中的震动冲击,都会影响变压器内部损坏,因此决定现场进行抽芯检查,为保证检查工作顺利进行,凡参加抽芯检查的员工遵照本方案执行操作步骤。 编制依据
187) 根据招标文件所提供的工程情况而编制的。
《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90
吊芯环境的选择
188) 变压器吊芯拟定在室外进行,场地周围的环境应清洁,为防止天气的骤变,可搭设防风防雨帆布棚。变压器周围应搭设便于检查、高度适宜的脚手架(上铺跳板)。
抽芯要选择晴朗、干燥的无风天气进行。周围环境温度不低于0℃,器身温度不得低于环境温度,否则易将器身加热至高于环境温度10℃。
在空气湿度为75%时,器身的露空时间不超过16小时。时间计算应在开始放油时开始。空气湿度或露空时间超过规定时,必须采取相应的可靠措施。调压切换装置的检查调整的露空时间如下表所示:
环境温度(℃) >0 >0 >0 <0
空气相对湿度(%) 65以下 65∽75 75∽85 不控制
持续时间(h) <24 <16 <10 <8
器身检查程序和内容
准备工作
189) 抽芯检查前,电调应作绝缘电阻、直流电阻、变比、组别等相应实验。
瓦斯继电器应校验合格。绝缘油(补充油和箱体内油)应化验,耐压合格。
分体运输的变压器附件如油枕、散热器等应清洗、打压合格,密封备装。
按本方案的要求进行人员安排,准备好所需的设备、工具和材料,并设专人登记和保管。
松螺丝前应测量箱体的间距,作好记录,抽芯后应按此间距或略小于此间距进行压紧密封。
放油
以干净的耐油管放油至干净的油筒,放油的油面应低于油箱上沿、密封圈以下。放油时应打开上部的进气孔,以防抽真空。
整体吊装
190) 吊索应挂于箱盖的四个专用吊耳上,长短一致,其吊索与垂线的夹角应小于30度,也即吊索的夹角≯60度。
先以16T吊车(视情况可改变吊车的大小)将器身整体吊起,找正后放下,油箱应找平放置、以免抽芯时器身碰油箱壁。再在吊钩上悬挂5T倒链,用以起吊芯子。倒链的安全载荷系数为2(新倒链)。
卸箱盖螺丝和吊芯
191) 拆卸箱盖四周的固定螺丝,并交专人保管。松卸螺丝应循序渐进,开始每个螺丝少松两扣,不要一气松脱,可采取推磨式松螺丝法。在四角的螺丝孔中各插入一根1.5~2米长,Φ16园钢,由专人负责用以控制器身的找正。
缓慢起吊芯子,以四角的园钢找正,避免碰撞。当芯子高于箱口后,以塑料布蒙住油箱,以两根清洁并包以塑料布的8#槽钢或道木垫入芯子下部,并放置其上。此时吊芯的钢丝绳仍受力。
器身的检查和记录
192) 所有的螺丝应紧固,并有防松措施,绝缘螺栓应完好无损,防松绑扎完好。
铁芯检查:
a) 铁芯应无变形,铁轭与夹件之间的绝缘垫应良好。
b) 铁芯应无多点接地。
c) 打开铁芯的接地线,以2500V摇表检查绝缘情况,注明耐压时间,铁芯及穿钉绝缘良好。
绕组检查:
a) 绕组的绝缘层应完整无损,无变位现象。
b) 各绕组排列整齐,间隙均匀,油路畅通。
c) 绕组的压钉应紧固,防松螺钉应锁紧。
d) 绝缘围屏绑扎牢固,围屏上的所有线圈引出处的封闭应良好。
e) 引出线绝缘包扎应牢固,无破损、拧曲现象,引出线绝缘距离应合格,固定牢靠,,其固定支架应紧固;引出线的裸露部分应焊接良好,应无尖角和毛刺;引出线与套管的连接应牢靠,接线正确。套管应完好无损。
调压装置的检查:
a) 调压装置与线圈的连接应紧固,接线正确。
b) 调压装置的触头应清洁,接触紧密,弹性良好。所有接触到的地方,用0.05×10mm的塞尺检查,应塞不进去,引线接触良好。
c) 调压装置完好无损。转动盘应动作灵活,位置正确,指示器密封良好。
d) 绝缘屏障应完好,固定牢固,无松动现象。
e) 清扫各部位油泥、水滴和金属末等杂物。
器身复原
193) 使用干净的变压器油冲洗,器身检查完毕后,应检查油箱内有无落掉物,若有,应进行打捞。器身检查时有无遗漏物品。
拉紧倒链,抽出8#槽钢或道木,用干净的布擦净油箱上沿密封圈,然后放入密封圈,缓慢放回芯子,并以φ16园钢定位。按原测量的间距逐步上紧箱盖的固定螺丝及附件。
检查各绕组的绝缘情况,无异常可注油至规定油位,并在瓦斯继电器等处放气。
清点工具,按登记数量收回,清理现场。
以0.03Mpa的油压或气压检查密封情况,24小时应无渗漏现象。(整体运输的变压器除外)
安全技术措施
194) 现场应准备灭火器和消防器材,20米以内严禁烟火。
检查器身时所用的器具应有防止坠落的措施,如:搬手上应以白布带套在手上,防止滑落。
起吊用的倒链、钢丝绳等应预先检查良好。绳扣应挂于变压器专用吊耳上,夹角合适。
供器身检查用的脚手架应绑扎牢靠,跳板固定,上下方便,四周应有防坠落的栏杆及上下的防滑装置。非检查人员不得登上脚手架,以防超载。
器身检查时,工作人员应着干净的工作服、手套及而耐油胶靴。口袋中禁放物品,经防掉入油箱中,作好每一项检查记录。
检查应小心、仔细地认真进行,避免用力过大而拧断螺丝、碰伤绝缘或碰坏瓷瓶等现象。
器身检查时所用的工具、材料及拆卸下的器件物品注册登记,以供工作结束时查对。
起吊过程中严禁手在箱盖与箱盖之间作频繁的不必要的活动。
组织有关人员学习本抽芯方案,作到人人心中有数。