因为柱子偏位偏的比较多,钢筋工就如下搞了一下大家看看合理不?
因为柱子偏位偏的比较多,钢筋工就如下搞了一下大家看看合理不?
22楼
没在施工单位干过的瞎叫唤个P啊,出现这样的问题,是谁的责任你懂个P,
回复
23楼
如果你在施工单位做了 出现这种情况而这样处理 那我要说你懂个P 啊
回复
24楼
钢筋成这样肯定是不行,要不重新绑扎,要不采取措施加固,不然是个安全隐患!!
回复
25楼
这个不算什么,,在我们工地上钢筋偏位的有二十多公分,不过幸亏是暗柱.放线一出来,差点把人吓死.结果就植筋了,没办法了.关键的放线要准确.再一个就是钢筋工往上绑筋,一定要控制好垂直度..
回复
26楼
这只是一个剪力墙的转角柱,问题不大,如果不放心的话,可以在原位植筋处理,然后和移位钢筋焊一下,就算了吧,人无完人嘛,事前控制不利,现在只能退而求其次了
回复
27楼
增加附加钢筋或植筋都可,这种现象我以前遇到过,不过没这么厉害
回复
28楼
钢筋工有专业知识没有,结构图纸不会出现这种情况吧,太离谱了!
回复
29楼
谁都知道不行 `我施工的时候 32的钢筋都偏了 只好把柱子加大``````呵呵 还好不是住宅石桥的柱子 马马虎虎另外是打混凝土的时候注意将钢筋固定好!!要是钢筋比较长最好是支架固定!
回复
30楼
最好杀一儆百,拆掉重做。
回复
31楼
不行,
1.暗柱尺寸不够,箍筋未绑扎到位。2.暗柱主筋偏移过大,不宜按1:6打弯,须报设计院采用植筋处理。3.施工缝未剔毛、未清理干净,甚至还有烟盒。4.暗柱边侧墙体筋未绑扎、间距不均,保护层过大。5.暗柱主筋无保护层垫块。
评论:严重质量问题,须停工整顿,无“三检”制度,监理监管不严。监理和施工单位相关人员管理不到位。
回复