因为柱子偏位偏的比较多,钢筋工就如下搞了一下大家看看合理不?
因为柱子偏位偏的比较多,钢筋工就如下搞了一下大家看看合理不?
32楼
我看只有植筋才能处理了.
不要乱搞,会出人命的!
小心把自己搞到自己搞的钢筋混凝土牢房里面噶!
回复
33楼
当偏位长度和高度大于6:1时,采用植筋处理,当少于这值时,采用插筋,保证上部的搭接长度。
回复
34楼
引用
施工人员素质不高,管理体系有问题,监理监督不到为没有做到旁站是管理
解决方法:1.可以经过设计采用1:6弹弯,按设计要求加附加钢筋.
2.可以采用植筋解决
重要的是解决管理问题
回复
35楼
植筋处理!
回复
36楼
又是一个腐败工程!
回复
37楼
说这叫做缺陷美就有点侮辱人的意思了
回复
38楼
这应该追究他们技术员的责任,至于怎么解决问题:应该征求设计单位的意见来解决问题,同时要参照规范来提出修改方案!
回复
39楼
你到底懂不懂搞建筑,你是不是没有按照规范去做,那可不行,属于不合格产品,会出人命的.不敢开玩笑哦!!!!!!!!
回复
40楼
若整层就这么一根可以按C/hc≤1:6打弯处理是可以的,要是较多就应与设计单位联系采取相应的处理措施。
回复
41楼
老兄好像懂的好多啊,问题是我不是民工啊,我不可能亲自去做的吧,何况我是房地产公司的啦!
回复