因为柱子偏位偏的比较多,钢筋工就如下搞了一下大家看看合理不?
因为柱子偏位偏的比较多,钢筋工就如下搞了一下大家看看合理不?
12楼
钢筋搞成这样不行,钢筋混凝土柱受力时,不能完全轴向传递,必须采用植筋处理。
回复
13楼
昏, 第一次见的这样的!!!!!!
回复
14楼
施工人员素质不高,管理体系有问题,监理监督不到为没有做到旁站是管理
解决方法:1.可以经过设计采用1:6弹弯,按设计要求加附加钢筋.
2.可以采用植筋解决
重要的是解决管理问题
回复
15楼
钢筋弄成这样.柱子偏位.技术人员也太没水平了吧..这些都是事前可以控制的东西..怎么能弄成这样太少见了.
回复
16楼
钢筋不是垂直受力吗?打混凝土的时候值班的钢筋工干什么去了?肯定不行!植筋处理
回复
17楼
我也看见过,叫施工单位重做了1
回复
18楼
看不懂他们到底想干什么??
回复
19楼
出了问题跟设计人员没关系吧????
回复
20楼
这种施工单位太不负责了,怎么偏的这么厉害?
应该植筋处理比较恰当!
回复
21楼
如果说这叫做缺陷美,我立刻给他两个耳光!植筋处理!
回复