无障碍设计的弊端
ptei3000
ptei3000 Lv.2
2006年11月03日 21:55:04
只看楼主

一个工业园区医废处理厂的综合楼,600个平方(全厂区建筑面积1100平方)这样的综合楼又不对外,生产人员又不可能是残疾人,或老人,我们这审图的硬是要根据无障碍设计规范要我增设无障碍设计,可我又查不到相关的规范来回驳他们,浪费国家资源,请问一下各位你们那碰到这种问题怎么处理??

一个工业园区医废处理厂的综合楼,600个平方(全厂区建筑面积1100平方)这样的综合楼又不对外,生产人员又不可能是残疾人,或老人,我们这审图的硬是要根据无障碍设计规范要我增设无障碍设计,可我又查不到相关的规范来回驳他们,浪费国家资源,请问一下各位你们那碰到这种问题怎么处理??
免费打赏
ptei3000
2006年11月03日 23:30:39
2楼
不是我不人性化,实在是为难啊!做吧,甲方那里肯定不乐意,说真的做了使用频率肯定在3次/年以下!!!不做吧,审图的一方又不干!!
回复
ptei3000
2006年11月04日 21:25:41
3楼
哎!都没人理啊?怎么没人对这个话题感兴趣啊?连个讨论的人都没有!
回复
warta
2007年02月06日 12:04:51
4楼
按审图公司的意见吧,建筑的设计要“以人为本”嘛。
回复
dengyanmei107
2007年03月15日 20:10:15
5楼
高层建筑的入口处设计无障碍的坡道是国家强制性条文吗?
回复
dengyanmei107
2007年03月15日 20:10:42
6楼
高层建筑的入口处设计无障碍的坡道是国家强制性条文吗?
回复
ptei3000
2007年03月24日 23:36:21
7楼


是的,参看<<工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分>>
4.2.5 设置电梯的住宅公共出入口,当有高差时,应设轮椅坡道和扶手。
回复
jzwq528
2007年03月25日 16:10:31
8楼
那也得做啊
回复
tianyishuai
2007年03月28日 14:33:44
9楼
参看<<工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分>>
4.2.5 设置电梯的住宅公共出入口,当有高差时,应设轮椅坡道和扶手。
是住宅必须作无障碍设计吧~~
回复
zhangfenglou1983
2007年04月02日 01:57:57
10楼
在不违背国家规范精神的前提下,对于具体情况可以做灵活变通,这是一项管理原则,也是一种管理上的需要,所以这样做并不过分,但如果甲方不同意,那就没办法了,我们毕竟不是掌劝人,那只能无奈了,就不要自责了
回复
duhao0104
2007年05月17日 15:09:30
11楼
企业如果接纳残疾人工作,会有10%的免税优惠,值了
回复

相关推荐