消防水池中的水泵应选用什么泵
naputa
naputa Lv.3
2006年11月03日 15:57:34
只看楼主

最近在做一个企业整套水图(建筑和室外),企业所在区域市政水压不足0.2MP,厂房顶楼设有高位水箱和增压泵,准备在厂区内做消防水池,遇到一些问题,望指教:1,有做电的人提出厂房顶楼应增压泵设为气压稳压泵,而我选用的是常规的按钮启动泵;不知是否可行?2.消防水池中的水泵应选用什么泵教合适?经济?

最近在做一个企业整套水图(建筑和室外),企业所在区域市政水压不足0.2MP,厂房顶楼设有高位水箱和增压泵,准备在厂区内做消防水池,遇到一些问题,望指教:
1,有做电的人提出厂房顶楼应增压泵设为气压稳压泵,而我选用的是常规的按钮启动泵;不知是否可行?
2.消防水池中的水泵应选用什么泵教合适?经济?
免费打赏
123
2006年11月03日 17:56:48
2楼
好象你是第一次做这样的工程呀,你应该详细把工程情况介绍一下,大家才能给你一个好的建议呀,比如生产用水量,厂区单体情况,整个厂区的占地情况,生产性质等
回复
naputa
2006年11月04日 13:00:27
3楼
厂区有2个厂房(8000平米),一个为2层,一个为三层(RF10.1米);另一个三层600平米的宿色楼
回复
naputa
2006年11月05日 12:15:36
4楼
怎么没有回复啊,自己顶
回复
naputa
2006年11月06日 15:36:58
5楼
难道就没有在选水泵方面的高手出来指点么?
回复
naputa
2006年11月09日 14:25:40
6楼
另,如果屋顶消防水箱增压泵改为稳压泵,套增加什么措施?要气压罐么?如果按以前的增压泵做,地下消防水池的主泵有什么特殊要求?这个贴我已经放了好久了,无人问津.吾将一直关注.
回复
naputa
2006年11月09日 14:45:53
7楼
稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。
  我国现行规范《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(以下简称《高规》)对增压设施(其中包括稳压泵)有以下规定:“7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。”这个规定是有前提的,条件之一是消防给水系统无气压水罐;条件之二是室内消防给水系统的小量渗漏主要在水泵的密封部位。条文的规定并不意味着在任何情况、任何条件、任何时候稳压泵都按这个流量确定。
  《高规》所指的增压水泵,既指增压用的增压泵,也指稳压用的稳压泵,规范条文未予区分,而实际上增压泵和稳压泵在作用和功能上有所区别,其流量值也不相同。
  增压泵用于喷头和消火栓已经出流,而消防用水的水压不足,需增加水压才能满足消防用水的水压要求。其时,增压泵的流量应保证一个喷头或一个消火栓的出流量,即不小于1L/s或5L/s。但增压泵一经启起,消防主泵随后也随之启动,增压泵的作用显得并不十分迫切和必要。