请问10KV变压器绝缘测试的选取
w17168
w17168 Lv.2
2006年11月03日 09:24:39
来自于变压器
只看楼主

有些资料说10KV变压器二次绕组绝缘测试应选用500兆欧表,由于变压器的二次绕组试验电压是采用2KV的,但大部分的培训书籍都没说明只说采用2500兆欧表进行测试,请问各位大虾有何意解.到底二次绕组应选用什么的兆欧表.

有些资料说10KV变压器二次绕组绝缘测试应选用500兆欧表,由于变压器的二次绕组试验电压是采用2KV的,但大部分的培训书籍都没说明只说采用2500兆欧表进行测试,请问各位大虾有何意解.到底二次绕组应选用什么的兆欧表.
免费打赏
jian_72
2006年11月03日 10:43:40
2楼
10/0.4变压器,二次侧耐压油变5KV,干变3KV,而二次侧绝缘测试应用2500V摇表,我没有见到过哪个资料说二次测试用500V摇表的。楼主所说的资料是什么?