各位大虾:现求证一浴室设计:一浴室30个喷头,20平方面积的浴池,求小时耗热量:1、30个喷头计算,引用给排水规范5。3。1。:Q=q*(t1-t2)*N*B*C*P/3600q取540 L/h, t1取40,t2取5,N取30,b取100%,p取1kg/L,C=4.187KJ/kg*℃计算得Q=540*(40-5)*30*1*4.187*1/3600=659kw=56万大卡/小时;2、20m2浴池计算:
现求证一浴室设计:
一浴室30个喷头,20平方面积的浴池,求小时耗热量:
1、30个喷头计算,引用给排水规范5。3。1。:
Q=q*(t1-t2)*N*B*C*P/3600
q取540 L/h, t1取40,t2取5,N取30,b取100%,p取1kg/L,C=4.187KJ/kg*℃
计算得Q=540*(40-5)*30*1*4.187*1/3600=659kw=56万大卡/小时;
2、20m2浴池计算:
考虑浴池深为1m,浴池水容量为20m3,考虑每小时10%的循环量,即2m3/h循环量,计算 Q=2000*(40-5)*1=70000大卡/小时=7万大卡/小时,
总小时耗热量为63万大卡/小时;要用1台1t/h的锅炉啊!
感觉规范5.3.1对定时供应热水系统计算值偏大了些!请各位大虾指正!