这种情况下可不可以设压力开关
huijinling
huijinling Lv.2
2006年11月02日 22:40:16
只看楼主

一个工程大部分为多层楼,为节省开支,所有的消火栓都没有加启动按钮,设计图纸上有,但是实际没有装,但是在消防中心设置了软启动按钮,也可以在泵房内手动启动消防泵,工程快竣工了,但是甲方现在又说,如果多层楼上着火了,不能以最快的速度开启消防泵,想在水泵房内加设压力开关一套,直接控制消防主泵,如果那样,平时屋顶消防水箱的补水时,会不会消防主泵和辅泵同时开启,造成主泵频繁开启?还有没有更好的解决办法?

一个工程大部分为多层楼,为节省开支,所有的消火栓都没有加启动按钮,设计图纸上有,但是实际没有装,但是在消防中心设置了软启动按钮,也可以在泵房内手动启动消防泵,工程快竣工了,但是甲方现在又说,如果多层楼上着火了,不能以最快的速度开启消防泵,想在水泵房内加设压力开关一套,直接控制消防主泵,如果那样,平时屋顶消防水箱的补水时,会不会消防主泵和辅泵同时开启,造成主泵频繁开启?还有没有更好的解决办法?