[锅炉房]对软化水箱溢水管的思考!
xinshou402
xinshou402 Lv.2
2006年11月02日 21:01:02
只看楼主

我们软化水箱的溢水管是个倒U形,经过了四个弯头,最后才排到排水沟里,而我们以前的是直接排到排水沟里的,请问这次为什么不是直接排的,而要这么麻烦呢?

我们软化水箱的溢水管是个倒U形,经过了四个弯头,最后才排到排水沟里,而我们以前的是直接排到排水沟里的,请问这次为什么不是直接排的,而要这么麻烦呢?
免费打赏
lhnlovedun
2006年11月02日 22:14:01
2楼
你这个溢水管应该是起到个缓冲的作用,靠增加阻力来实现。一般溢水管道管径比软化水进口大一号,我判断你以前那个水箱应该比你现在的这个小,进水口也小,自然溢水口也小,可能是考虑你的管径比较小,所以是直接排的,后来这个管径比较大,应该在DN100左右,直接排对管道的冲击也比较大,所以设了一个类似U形管的排水管。
回复
ouyangd
2006年11月03日 11:42:38
3楼
软化水箱的溢水管没有必要设计为倒U形吧,我看了许多站房现场都没这样。要说缓冲的作用,也不一定要用这种方式,况且溢水压力也不大。我认为设成弯,易堵塞或积垢,反而不利于溢水。
回复
lhnlovedun
2006年11月06日 20:40:13
4楼
呵呵,感觉它的管径大才会设倒U形吧,我看他们以前也没设,感觉那个管径小一点,我以前接触过一个是设成这样的,也许是设计理念不一样吧,不可能人人都一样的啊。
回复
xinshou402
2006年11月06日 20:45:43
5楼
多谢两位版主的解答,受益匪浅。我们以前那个水箱进水口是32的,出口是50的,这个新的是进口80,出口100。