问个很外行的问题,有个长度有200m三层厂房,采用发散式供电,总电源箱离最远的层箱有250m,电压降算下来有7%,好在变电房里这个厂房很近,20m,不知道有没有问题?变电房出来的电压是否380V?还是比380V高5%?这样考虑7%压降,那就只有2%了。不知道这么理解对不对?
问个很外行的问题,有个长度有200m三层厂房,采用发散式供电,总电源箱离最远的层箱有250m,电压降算下来有7%,好在变电房里这个厂房很近,20m,不知道有没有问题?变电房出来的电压是否380V?还是比380V高5%?这样考虑7%压降,那就只有2%了。不知道这么理解对不对?
2楼
为什么不把变压器设计到中间位置?有点远,如果调分接头要综合考虑,看大部分设备能不能满足,如果是个别的不能满足,建议增大电缆截面。
回复
3楼
谢谢楼上回复!变压器是厂区单独设置的,没有房子厂房里面!目前仅仅设计的照明,动力没有考虑!
回复
4楼
400V就应该没什么问题了
回复
5楼
可以调高输出电压,可以的话增在输送线径,减少传送压降,也可是考虑增加稳压设备,一般稳压设备输入范围可在330V-440V这间稳定输出380V。可联系QQ83884288
回复
6楼
但是规范好像电压高出的限制比低的还严格吧,高5%,低10%。所以还是不要调分接头。我替你想了一下,这样行不行:近的100米放射式配电,没有问题,远的可在150米左右用大电缆配一两个总箱,然后再接分箱,应该绝大部分能满足大电缆的压降小,,个别的再增大小电缆的截面,我觉得这样是最经济的解决方案。