人防工程中,要求电气配管沿墙敷设,并密闭处理,请问,密闭处理做法是怎样的。立管不会整根都作处理吧?

人防工程中,要求电气配管沿墙敷设,并密闭处理,请问,密闭处理做法是怎样的。立管不会整根都作处理吧?
免费打赏
tely-007
2006年11月02日 21:11:05
2楼
这个。。。
我回去看看规范
回复
chenglongcheng
2006年11月02日 21:29:11
3楼
有劳了
回复
yan.x1983
2006年11月03日 15:06:31
4楼
穿人防墙的地方做密闭或防护密闭处理就可以了。
回复
chenglongcheng
2006年11月03日 15:45:55
5楼
请问,密闭具体处理做法是怎样的?
穿墙套管用3mm以上厚的钢板,并超过管的3-5cm,开孔后套在管上,双面满焊,在钢筋中间摆放,并与主筋焊接可靠。是否正确?

另外还有个问题:
在楼板上的是否可以用套管?(注:配管为楼板上下层的墙体内直立暗敷设)
如果不用套管,是否直接做就可以了?
回复
qijianmin
2006年11月04日 17:26:28
6楼
有人防工程电气安装图集,做法都在上面,人防安装必选要求认真去做,要有依据。
回复
tely-007
2006年11月05日 00:55:00
7楼
穿人防墙的地方做密闭或防护密闭处理就可以了。不光是要封套管的外面,还要把管子和电缆之间的缝隙都堵了。总之是把缝隙都堵了。
回复
chenglongcheng
2006年11月05日 19:48:00
8楼
就是没有图籍 才问的啊,有图籍谁还问啊

你们都没有正面回答问题,
其实问题的关键点是:
1.横向套管的具体做法,
2,在楼板上的是否可以用竖向套管,还是不用做任何处理?(注:配管为楼板上下层的墙体内直立暗敷设)
回复
tely-007
2006年11月07日 23:33:07
9楼


楼板上的不清楚能不能,人防一般都是地下室。
横向的是这样:一般电气管线要预留防波套管,即用加强片,密闭肋及堵料密封,管线穿好后缝隙同样用密封堵料填实。其他就说不上了,找个标准图最省事。
回复
chenglongcheng
2006年11月10日 12:45:57
10楼
谢谢!

竖向的好象不用做任何处理,因为在墙内.

另,马上就有图集了!
回复