沉降后浇带提前可否封闭
tianhuitao
tianhuitao Lv.2
2012年05月04日 22:00:42
来自于建筑施工
只看楼主

大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教

大型商业综合体,塔楼为超高层,裙房设有沉降后浇带,因裙房需提前开业,甲方想将沉降后浇带也提前封闭,考虑目前塔楼主体施工钢超过裙房,上部结构荷载还会继续大量增加,能否提前封闭,有何后果,有没有类似案例,请赐教
免费打赏
关山月千牛
2014年06月13日 13:18:49
13楼
根据高规12.1.9条的条文解释,地基沉降曲线在高低层连接处是连续的,未出现突变。高层主楼地基下沉,由于土的剪切传递,高层主楼以外的地基随之下沉,其影响范围随土质而异。因此,裙房与主楼连接处不会发生突变的差异沉降,而是在裙房若干跨内产生连续的差异沉降;虽然这条是说高层裙楼设置沉降缝的,但是后浇带同理;这样理解好像后浇带只是理想中的克服沉降差的途径,但是没那么大作用哦;
我是甲方,主张看情况而定,比如高层的桩基静载实验沉降曲线等等综合考虑
回复
qtxyszl
2014年06月18日 15:22:11
14楼
沉降后浇带不能提前封闭,否则是要出大问题的
回复
hzhuahua
2014年06月18日 17:36:28
15楼
沉降后浇带是肯定不能提前封闭的,这个将来荷载上去,必然要产生开裂的。。。
如果考虑到提前开业,应该设置沉降缝啊,不应该设置沉降后浇带啊。
一定要开业,可以采取其他的方法,进行表面处理,但是,支模架要美化、后浇带板跨内不能堆载。。。
回复
hzhuahua
2014年06月18日 17:37:28
16楼
wbds 发表于 2012-5-19 13:33 肯定不行。一是主楼、裙楼后浇带必须待主楼封顶后才能浇筑,否则后浇带处会出现裂缝,很难处理。屋面部分会 …裙房提前竣工使用是可以的,也有先例的
回复
colent87
2015年03月31日 11:16:12
17楼
沉降趋稳定有没有规范规定沉降差多少可以