由于我的主管道低于风机盘管,这样的话我的每台风机盘管都会出现倒U型弯,我想问的是:是不是每台风机盘管都需要安装自动排气阀?(我发现风机盘管上带有手动排气阀,但是总不能每次都上去人工排气吧?)小弟新手,望前辈指点
由于我的主管道低于风机盘管,这样的话我的每台风机盘管都会出现倒U型弯,我想问的是:是不是每台风机盘管都需要安装自动排气阀?(我发现风机盘管上带有手动排气阀,但是总不能每次都上去人工排气吧?)
小弟新手,望前辈指点
2楼
在管路的局部高点(驼峰位置处)安装自动放气阀
回复
3楼
驼峰处安装排气阀是肯定的,我是想知道如果出现我所说的情况,是不是每个风机盘管都要安装自动排气阀?
希望前辈能说的详细些
[
本帖最后由 wufeng26 于 2012-5-7 21:19 编辑 ]
回复
4楼
感觉心中的疑问还是没解决,继续顶起。希望前辈指点
回复
5楼
顶起,希望前辈化解俺心中疑惑
回复
6楼
为什么没人愿意为我解惑呢?
回复
7楼
1.你的冷冻水没有高位补水箱么?高位补水可以起到排气作用。
2.冷冻水管安装中肯定有最高点吧,在最高点设置自动排气阀就可以,何必每台风机盘管都需要安装?
回复
8楼
同意,基本上是这样。再补充下:每层横干管连接的立管顶部肯定都有自动排气阀,运行中,空气不会进入横干管,直接向上排出。另外,不明白为何会出现倒U型配管?很多空调项目都是主管低风盘高,配管安装时,供回水管水平安装,在向下接主管,不可能出现倒U吧?
回复
9楼
回复