水池池壁转角配筋的问题,求助哦。。。
sin0hydr0
sin0hydr0 Lv.7
2012年05月04日 11:02:56
只看楼主

2000m³ 清水池 钢筋图配筋遇到点问题。。求职各位专家。池壁按双向板计算。。池壁转角钢筋应该怎么配筋啊?!这三种哪种才是规范的配法啊? 再就是这样子配筋的原理和理由是什么啊?![ 本帖最后由 sin0hydr0 于 2012-5-4 11:10 编辑 ]

2000m³ 清水池 钢筋图配筋遇到点问题。。求职各位专家。

池壁按双向板计算。。

池壁转角钢筋应该怎么配筋啊?!
啊.jpg

这三种哪种才是规范的配法啊? 再就是这样子配筋的原理和理由是什么啊?!

1.jpg
2.jpg
3.jpg

[ 本帖最后由 sin0hydr0 于 2012-5-4 11:10 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


啊.jpg

x-silicon
2012年05月07日 20:25:08
2楼
本人搞过规模小的多的水池,在这里尽自己的能力谈一点个人的意见:
水池的转角部位一般是水池结构承受荷载最大的部位,根据水池设计规范和习惯做法,水池池壁转角附近需要配置较多的受力钢筋以满足结构安全和限制裂缝的要求,因此水池转角钢筋应为两侧边墙的受力钢筋的延长部分+转角增强钢筋。
根据上述要求核对,楼主的1号钢筋是明显的错误,因此2号钢筋也不对,但3号钢筋是对的,但两端伸出的长度需满足水池设计规范的要求,如果两侧边墙的受力钢筋的延长部分+3号钢筋的截面面积还不能满足设计要求,则应在转角部分再增设转角增强钢筋或加密3号钢筋或加大结构的截面尺寸,具体做法可参考水池设计图集。
回复
sin0hydr0
2012年05月13日 22:34:30
3楼
同意楼上的说法。。。马上改图纸。。。
回复
llqqjjww
2017年02月08日 11:19:13
4楼
同意楼上的说法