如此处理,谁对谁错? 1.施工方争辩:这样处理符合11G101-1(P65页)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理。2.建设方强调:顶端钢筋应锚固,按11G101-1(P70页)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理。3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求。本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,
如此处理,谁对谁错?
1.施工方争辩:这样处理符合11G101-1(P65页)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理。
2.建设方强调:顶端钢筋应锚固,按11G101-1(P70页)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理。
3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求。
本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,发表见解,明辩对错。
[
本帖最后由 kmts5598 于 2012-5-4 09:28 编辑 ]
22楼
建设方只是强调,问题不大,他们不会过于追究,不会影响工程进度!
回复
23楼
施工中存在问题是必然的,现在各阶段人员责任心不够,设计、施工中也是常有的,工期紧、人员少、责任心不够。
回复
24楼
施工方做错了,现场管理人员验收不到位。强词夺理。
回复
25楼
施工方做错了,现场管理人员验收不到位。强词夺理。
回复
26楼
中国特色社会主义 除了问题扯皮条 这样搞肯定不行 露筋 锈蚀 弄点环氧树脂涂涂吧 至于锚固 没办法
补救了
回复
27楼
这位说得好.
回复
28楼
相关细部做法在03G101-1中有具体说明的包括了变截面处的做法,在结构图总说明中也有的
回复
29楼
抗震结构,柱子都是需要锚固收头的啊
回复
30楼
应该是建设方说的正确,但此问题在发现之前各方管理人员干嘛去了?施工方应该增加处理力度,除去表面2-3cm混凝土,加焊锚板,再用细石混凝土找平,养护
回复
31楼
肯定要锚固的,钢筋收头
回复