如此处理,谁对谁错? 1.施工方争辩:这样处理符合11G101-1(P65页)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理。2.建设方强调:顶端钢筋应锚固,按11G101-1(P70页)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理。3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求。本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,

如此处理,谁对谁错?
剪力墙.jpg

SAM_3592.JPG






1.施工方争辩这样处理符合11G101-1(P65)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理
2.建设方强调顶端钢筋应锚固,11G101-1(P70)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理
3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求
本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,发表见解,明辩对错








[ 本帖最后由 kmts5598 于 2012-5-4 09:28 编辑 ]

剪力墙.jpg


SAM_3592.JPG

免费打赏
feng_bo
2012年05月07日 17:30:36
22楼
建设方只是强调,问题不大,他们不会过于追究,不会影响工程进度!
回复
燕山赖麒麟
2012年05月07日 18:12:48
23楼
施工中存在问题是必然的,现在各阶段人员责任心不够,设计、施工中也是常有的,工期紧、人员少、责任心不够。
回复
李ls102768
2012年05月07日 19:14:37
24楼
施工方做错了,现场管理人员验收不到位。强词夺理。
回复
李ls102768
2012年05月07日 19:19:22
25楼
施工方做错了,现场管理人员验收不到位。强词夺理。
回复
fangbaohui
2012年05月07日 19:53:40
26楼
中国特色社会主义 除了问题扯皮条 这样搞肯定不行 露筋 锈蚀 弄点环氧树脂涂涂吧 至于锚固 没办法
补救了
回复
hongzhongchen
2012年05月07日 21:35:51
27楼

这位说得好.
回复
wjllzxcp
2012年05月08日 08:04:06
28楼
相关细部做法在03G101-1中有具体说明的包括了变截面处的做法,在结构图总说明中也有的
回复
shinigo007
2012年05月08日 08:51:19
29楼
抗震结构,柱子都是需要锚固收头的啊
回复
123400.00
2012年05月08日 09:43:39
30楼
应该是建设方说的正确,但此问题在发现之前各方管理人员干嘛去了?施工方应该增加处理力度,除去表面2-3cm混凝土,加焊锚板,再用细石混凝土找平,养护
回复
leonscu
2012年05月08日 13:36:57
31楼
肯定要锚固的,钢筋收头