如此处理,谁对谁错? 1.施工方争辩:这样处理符合11G101-1(P65页)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理。2.建设方强调:顶端钢筋应锚固,按11G101-1(P70页)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理。3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求。本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,

如此处理,谁对谁错?
剪力墙.jpg

SAM_3592.JPG






1.施工方争辩这样处理符合11G101-1(P65)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理
2.建设方强调顶端钢筋应锚固,11G101-1(P70)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理
3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求
本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,发表见解,明辩对错








[ 本帖最后由 kmts5598 于 2012-5-4 09:28 编辑 ]

剪力墙.jpg


SAM_3592.JPG

免费打赏
baguocheng
2012年05月08日 13:46:18
32楼
这种做法只有工人在未经专业人员同意情况下处理了。
回复
天三
2012年05月08日 14:41:02
33楼
柱子收头,肯定要有锚固的,一定必须的!
回复
qq283221064
2012年05月08日 14:43:25
34楼
为什么我们的专业管理人员对工程管理的事前和事中控制那么不得力?非得事后才发现问题?
事后控制是一个补救措施,看图片,钢筋已经切断,混凝土已浇筑,还有什么措施补救?
事后来打口水仗还有什么意义?
还是就按补救措施吧!
回复
qhl1169
2012年05月08日 15:30:18
35楼
如果主筋锚固长度够了,这样做也能说得过去;如果不够就要做锚固处理。没有什么好争辩的,不过这种情况一般柱柱直锚是不对的。
回复
feng_bo
2012年05月08日 15:55:41
36楼
回复
inner_123
2012年05月08日 16:20:51
37楼
来学习,谢谢楼主
回复
hs41656_009
2012年05月08日 16:53:55
38楼
满足锚固就能说的过去,墙变截面和这个是两回事。
回复
huding2007
2012年05月08日 17:06:27
39楼
按70页的锚固也不对啊,怎么能直接断呢