如此处理,谁对谁错? 1.施工方争辩:这样处理符合11G101-1(P65页)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理。2.建设方强调:顶端钢筋应锚固,按11G101-1(P70页)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理。3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求。本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,
如此处理,谁对谁错?
1.施工方争辩:这样处理符合11G101-1(P65页)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理。
2.建设方强调:顶端钢筋应锚固,按11G101-1(P70页)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理。
3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求。
本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,发表见解,明辩对错。
[
本帖最后由 kmts5598 于 2012-5-4 09:28 编辑 ]
12楼
钢筋翻样时,节的没有控制好。
回复
13楼
应该满足暗柱钢筋锚固长度要求
回复
14楼
流水线的设计,粗细不均,一股脑的施工,楼不倒不停。
回复
15楼
施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求。
施工方的争辩是有道理的。这里涉及的钢筋,既不是普通的框架柱筋,也不是剪力墙的竖向分布筋,而是暗柱筋,因剪力墙长度改变而切断。这里首先应该分清此暗柱是属于构造边缘构件还是约束边缘构件,楼层处有没有设暗梁。如果是约束边缘构件,应要求柱筋锚入暗梁达到基本抗震锚固长度。如果是构造边缘构件,则要求可以放宽。
回复
17楼
造成的双方发生萨芬
回复
18楼
回复
19楼
坐等 学习
回复
20楼
简单明了,规范什么都有,可是执不执行就看管理了。中国的建筑水平“很高”,搞的没什么心情去考建造师了。
回复
21楼
把混凝土表面凿出1cm厚,用钢板(大于暗柱截面)按照暗柱钢筋位置钻孔套在钢筋上,用电焊焊死,增加锚固面积。
回复