如此处理,谁对谁错?
kmts5598
kmts5598 Lv.2
2012年05月04日 09:23:02
来自于建筑施工
只看楼主

如此处理,谁对谁错? 1.施工方争辩:这样处理符合11G101-1(P65页)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理。2.建设方强调:顶端钢筋应锚固,按11G101-1(P70页)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理。3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求。本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,

如此处理,谁对谁错?
剪力墙.jpg

SAM_3592.JPG






1.施工方争辩这样处理符合11G101-1(P65)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理
2.建设方强调顶端钢筋应锚固,11G101-1(P70)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理
3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求
本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,发表见解,明辩对错








[ 本帖最后由 kmts5598 于 2012-5-4 09:28 编辑 ]

剪力墙.jpg


SAM_3592.JPG

免费打赏
lizhijun1974
2012年05月07日 12:05:22
12楼
钢筋翻样时,节的没有控制好。
回复
a_0730
2012年05月07日 13:23:47
13楼
应该满足暗柱钢筋锚固长度要求
回复
piaopiao401
2012年05月07日 13:29:07
14楼
流水线的设计,粗细不均,一股脑的施工,楼不倒不停。
回复
glxfl
2012年05月07日 13:46:39
15楼
施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求。
施工方的争辩是有道理的。这里涉及的钢筋,既不是普通的框架柱筋,也不是剪力墙的竖向分布筋,而是暗柱筋,因剪力墙长度改变而切断。这里首先应该分清此暗柱是属于构造边缘构件还是约束边缘构件,楼层处有没有设暗梁。如果是约束边缘构件,应要求柱筋锚入暗梁达到基本抗震锚固长度。如果是构造边缘构件,则要求可以放宽。
回复
adebv7.3
2012年05月07日 14:36:04
16楼
学习学习
回复
markwen123
2012年05月07日 15:00:10
17楼
造成的双方发生萨芬
回复
huolongguo2011
2012年05月07日 15:06:23
18楼
回复
mbz450059588
2012年05月07日 15:12:09
19楼
坐等 学习
回复
cch80628
2012年05月07日 16:09:59
20楼

简单明了,规范什么都有,可是执不执行就看管理了。中国的建筑水平“很高”,搞的没什么心情去考建造师了。
回复
guojianbo-2007
2012年05月07日 17:08:58
21楼
把混凝土表面凿出1cm厚,用钢板(大于暗柱截面)按照暗柱钢筋位置钻孔套在钢筋上,用电焊焊死,增加锚固面积。