如此处理,谁对谁错? 1.施工方争辩:这样处理符合11G101-1(P65页)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理。2.建设方强调:顶端钢筋应锚固,按11G101-1(P70页)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理。3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求。本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,

如此处理,谁对谁错?
剪力墙.jpg

SAM_3592.JPG






1.施工方争辩这样处理符合11G101-1(P65)中柱柱顶纵向钢筋构造D方法处理
2.建设方强调顶端钢筋应锚固,11G101-1(P70)剪力墙变截面处竖向分布钢筋构造处理
3.施工方争辩:施工图是暗柱移位, 11G101-1图集没有暗柱的钢筋处理要求
本论坛藏龙卧虎,人才济济,望请赐教,发表见解,明辩对错








[ 本帖最后由 kmts5598 于 2012-5-4 09:28 编辑 ]

剪力墙.jpg


SAM_3592.JPG

免费打赏
pokmijnxy
2012年05月04日 15:29:24
2楼
柱子收头,肯定要有锚固的
回复
qq736950665
2012年05月04日 19:12:44
3楼

事后诸葛亮谁都会
回复
构造筋
2012年05月04日 20:25:11
4楼
LZ 11G101-1 P60 P65中 D方案也需弯折 像图中收头 钢筋无保护层且会锈蚀。 钢筋和砼的工作原理中保护层起的作用相信大家都了解吧
回复
泥水匠ace
2012年05月05日 18:51:40
5楼
65页D做法需要满足直锚长度≥Lae,如果不够的话肯定得弯锚入板,与其割掉露出部分,还不如事先弯个头,又不浪费钢筋,又不要人工来专门割,钢筋又有保护层。变截面处是弱点,得小心处理。引以为戒
回复
容先生
2012年05月05日 23:01:54
6楼
钢筋在切割前应该先整体焊接再浇筑,防止腐蚀,比起到整天性的作用!!!
回复
llhai761026
2012年05月07日 09:38:46
7楼
要搞清楚规范,规范要求必须有足够的锚固长度,在确保锚固长度后,无论是直锚还是弯入板都是可以的!
回复
miaotian001
2012年05月07日 10:02:25
8楼
剪力墙暗柱,钢筋内收,要有锚固长度。
回复
csy280
2012年05月07日 10:10:38
9楼
要有锚固,不过现在来不及了。反正楼倒不了。
回复
lyj902
2012年05月07日 11:38:07
10楼
中柱,锚固长度La够的话 可以直锚, 不够时才弯锚; 甲方说的变截面做法, 靠!两端都对不齐 变个毛呀~ 各锚各的就不错了~
回复
sunwei0131
2012年05月07日 11:41:14
11楼
原帖由 forrest911 于 2012-5-5 18:51 发表
65页D做法需要满足直锚长度≥Lae,如果不够的话肯定得弯锚入板,与其割掉露出部分,还不如事先弯个头,又不浪费钢筋,又不要人工来专门割,钢筋又有保护层。变截面处是弱点,得小心处理。引以为戒 [/q