高规7.6.6.1条说宜设自动喷水灭火系统.而条文解释则说设水喷雾灭火系统.以哪个为准呢?请教大家.
高规7.6.6.1条说宜设自动喷水灭火系统.而条文解释则说设水喷雾灭火系统.
以哪个为准呢?请教大家.
2楼
7.6.6 高层建筑内的下列房间应设置除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统:
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
7.6.6.2 可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室宜设水喷雾或气体灭火系统。
条文说明:7.6.6 本条是对原条文的修改。由于卤代烷对环境及大气层破坏严重,国家限制生产和使用,故予以修改。
高层建筑内的燃油、燃气锅炉房、可燃油油浸电力变压器室、多油开关室、充可燃油的高压电容器室、自备发电机房等,有较大的火灾危险性。考虑到其火灾特点,可以采用水喷雾灭火系统。
楼主,7.6.6.1说的是宜设自喷水灭火系统, 下面我附上宜字的含义:
宜 yí 简单注解
(1) 适合,适当:~人。~于。合~。权~。适~。相~。
(2) 应该,应当:事不~迟。
(3) 当然,无怪:~其无往而不利也。
而条文说明上说是可以采用水喷雾系统,只是说明了卤代烷对环境及大气层破坏严重,不能采用卤代烷自动灭火系统,并非自动喷水灭火系统,所以两者并不存在矛盾啊。
回复
3楼
现在施工图审查中心要求设水喷雾系统.不允许设自喷系统.他的依据何在呀?
回复
4楼
建议看看有关水喷雾系统的接受,还有燃气锅炉房的火灾特点
《自动喷水灭火系统设计手册》
回复