剪力墙结构33层改为22层结构可以吗
jwb01
jwb01 Lv.3
2012年05月03日 20:58:10
只看楼主

剪力墙结构33层改为22层结构可以吗?是不是结构太刚啦,对抗震很不利吗?

剪力墙结构33层改为22层结构可以吗?是不是结构太刚啦,对抗震很不利吗?
免费打赏
gzs00000
2012年05月07日 11:31:28
12楼

33层纯剪下部墙厚得300吧
回复
mxladf
2012年05月07日 15:33:03
13楼
33层纯剪,6度区需要250厚墙。7度区的33层还没设计过。
回复
mxladf
2012年05月07日 15:39:03
14楼
33层纯剪,6度区需要250厚墙。7度区的33层还没设计过。
把33层的直接拿来盖22层,无论取上面的22层,还是取下面的 22层,都不合理。
应该找设计人,把PKPM程序要来,重新调整。方可施工。
这个又不是菜场卖冬瓜,切开分段卖。
建筑结构无小事。对甲方讲,设计费才几个钱,把基础稍微改改,几百万就节省了。
他要是说工期很紧,那你就说,当初干么找设计院,直接把别人家的33层或者22层图纸,拿来施工,才节省工期呢。
不重视前期方案和设计的甲方,都会在施工的纠结中吃大苦头。
回复
du592558619
2012年05月07日 15:45:30
15楼
最主要是太浪费材料啊
回复
ns224205
2012年05月07日 16:11:59
16楼
把原来上面的22层结构建模再算一遍,底层的墙厚需要调整,应该费不了多少事。当然设计费和业主好好谈谈,既然给他省了钱,让他付点设计费也是应该的。
回复
liqinglikf
2012年05月07日 17:15:49
17楼
非常赞成14号
回复
y5354
2012年05月08日 08:48:41
18楼
直接减少剪力墙的长度最为方便吧,注意避免因此出现较多的短肢剪力墙
回复
active861006
2012年05月08日 10:36:15
19楼
不计算成本的话,当然比较好啦!!做结构的不考虑成本那就等于不负责任,结构抗震当然比较好啦,但是估计你的甲方肯定不同意吧!!
回复
mumutiantian104
2012年05月08日 10:53:52
20楼
“这个是别人做的图,现在已经辞职,要我来处理,没资料不想算的,谢谢大家的指点。”

我只能说佩服!
回复
zxiang121
2012年05月08日 13:40:28
21楼
还是减点剪力墙吧,减少各一层或者两层估计可以说的过去,少了十几层不减监理强估计说不过去的哦。
回复

相关推荐

APP内打开