剪力墙结构33层改为22层结构可以吗?是不是结构太刚啦,对抗震很不利吗?
剪力墙结构33层改为22层结构可以吗?是不是结构太刚啦,对抗震很不利吗?
2楼
结构太刚 主要是浪费材料
对抗震不利到不至于
回复
3楼
该是一定可以改的。有三种方法供你选择:
第一,降低混凝土的强度等级;
第二,减少剪力墙的截面厚度;
第三,及降低混凝土强度等级,有减少剪力墙截面厚度。
其实上述原理也适用于相反的修改设计。估计就是结构大师也不会有第四种选择了。
这是结构最基本的概念问题,连这些都不清楚,真的就不能算是学结构的了。
回复
4楼
我觉得减小截面厚度只是理论上,实际不一定好操作吧。
即使是33层,剪力墙也只需要做200厚,还怎么减小啊?
更切合实际的是,减小剪力墙长度
回复
5楼
在剪力墙上有规律的开洞。
回复
6楼
第四种就是减小剪力墙长度
搞结构的说话是不能太绝对的。
回复
7楼
直接取用上面的22层,减少墙的长度吧,
回复
8楼
这个是别人做的图,现在已经辞职,要我来处理,没资料不想算的,谢谢大家的指点。
回复
9楼
可以的,只是材料浪费,最好是调整下,特别是基础,
回复
10楼
看了以上各位的高见,觉得应该减小混凝土的标号和减小剪力墙的长度比较合适。至于剪力墙的厚度,地上部分基本上都是200mm厚的,若是有地下,倒是可以考虑减小墙的厚度。
回复
11楼
这个我弄过,我降低了底部砼强度,墙长减小
回复