谢谢了,小弟是搞建筑水的,碰到这个问题,就来市政区了,还请大家多多关照!!
谢谢了,小弟是搞建筑水的,碰到这个问题,就来市政区了,
还请大家多多关照!!
2楼
从成本及后续维修考虑,建议生铁管。相关内容太少,不适作具体建议。
回复
3楼
1.1 钢管
钢管应用历史较长,范围较广,输水工程一般选用螺旋焊缝与直缝焊接钢管。螺旋焊接钢管采用卷板,利用螺旋管焊接生产线一次成型。国内已可生产DN2540 mm螺旋焊接钢管。螺旋焊管受加工工艺影响,管材存在较大残余应力,这部分残余应力与管道运行期间工作应力组合后,降低了管道承受内压的能力。另外,螺旋焊接管的焊缝较直缝焊管的焊缝长,这就意味着薄弱环节多,可靠性差。但由于输水工程管道内压一般不算太高,即使螺旋焊接管存在上述问题也不影响其应用。
1.2铸铁管
按材质可分为灰口铸铁管和延性铸铁管,由于灰口铸铁管口径不大、材质不稳定,因此事故较多,在输水工程中基本不采用。延性铸铁管也称为球墨铸铁管,其强度比钢管大,延伸率也高出10%。另外,现有些厂家生产的球墨铸铁管没进行退火处理,称为铸态球墨铸铁管,其材质的性能除延伸率低于球墨铸铁管外,其余性能指标均与球墨铸铁管相似,价格也低,应用也较多。
1.3 预应力混凝土管
按生产工艺分成两种,一种因加工工艺分为三步,通常称为三阶段预应力混凝土管;另一种方法是一次成型,通常称为一阶段管。预应力混凝土管因加工工艺简单、造价低、较适合我国的经济状况而应用普遍。但管材制作过程中存在弊病,如三阶段管喷浆质量不稳定,易脱落和起鼓;一阶段管在施加预应力时不易控制(特别在插口端部),且因体积重量大造成运输安装都不方便,使其应用受到了限制。
预应力混凝土管口径一般在2 000 mm以下,工压在0.4~0.8 MPa。口径大、工压高的工程应用时要慎重。
1.4 预应力钢筒混凝土管PCCP
这是一种钢筒与混凝土制作的复合管,管心为混凝土,在其外壁或中部埋入厚1.5 mm钢筒,在管芯上缠绕环向预应力,采用机械张拉缠绕高强钢丝,并在其外部喷水泥砂浆保护层。该管的特点是由于钢套筒的作用,抗渗能力非常好。管子的接口采用钢制承插口,尺寸较准确,并设橡胶止水圈(单胶圈或双胶圈),因而止水效果好,安装方便。
预应力钢筒混凝土管的管径一般为DN 600~3 600 mm,工作压力为0.4~2.0 MPa,其中DN1200mm以下一般为内衬式,DN1400 mm以上通常为埋置式。PCCP管材的行业标准已颁发,设计规范与工程建设标准已在编制,其应用前景广阔。
1.5 玻璃纤维增强热固树脂夹砂管(玻璃钢管)
玻璃钢管的特点是强度较高,重量轻,耐腐蚀,不结垢,内壁光滑阻力小,在相同管径、相同流量条件下比其他材质管道水头损失小、节省能耗。玻璃钢管的连接也采用承插式,并设置胶圈,安装很方便。玻璃钢管相对而言壁薄,为柔性管道,对基础与回填要求较高。
玻璃钢管行业生产标准已颁发,施工验收标准和设计规范在编制中。玻璃钢管水头计算的内壁粗糙系数设计时现一般取η=0.009,寿命一般为50年。
回复
4楼
各种材质的壁厚、单重、每吨铺设长度比较
规格MM 管 道 材 质
往复交叉缠绕玻璃钢管道 焊制钢管 球墨铸铁管 预应力砼管
壁厚MM 重量KGM 铺设长度KM
DN800 11.6 58.46 17.1 8 159 6.28 11.7 232.3 4.3 75 443.02 2.25
DN1000 14 88.2 11.28 8 198.8 5.03 13.5 336.18 2.97 85 646.7 1.54
DN1200 16.4 123.98 8.06 8 237.42 4.21 15.3 459.61 2.17 95 885.46 1.12
DN1400 18.8 165.81 6.03 10 345.2 2.89 17.1 593.75 1.69 105 1161
回复
5楼
各种管材的机械性能比较(表五)
性能 管 道 材 质
往复交叉缠绕玻璃钢管道 钢管 球墨管 砼管
容量(g/cm) 1.6-2.0 7.85 7.2 3.0
环向拉伸强度(Mpa) 320 420 420 5.0-8.5
轴向拉伸强度(Mpa) 154 420 420 5.0-8.5
弯曲弹性模量(Gpa) 24 195 210 15
回复
6楼
楼上的回答太好了
有相关的安装说明或者标注图么?
再次谢谢了
253一个
回复