屋顶无动力自然通风器可否认可为有效排烟措施
懒人啥都不写
2012年05月03日 15:20:59
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位:单层轻钢结构库房,进深较大,拟采用自然排烟,考虑通风的要求,打算设置屋顶无动力通风器,兼顾平时通风及火灾时排烟,不知道是否可行?审图和消防能认可吗?如果可行,自然通风器的实际折算排烟面积如何计算选取?有没有哪位有实际案例经验可供分享一下,谢谢了!

请教各位:
单层轻钢结构库房,进深较大,拟采用自然排烟,考虑通风的要求,打算设置屋顶无动力通风器,兼顾平时通风及火灾时排烟,不知道是否可行?审图和消防能认可吗?如果可行,自然通风器的实际折算排烟面积如何计算选取?有没有哪位有实际案例经验可供分享一下,谢谢了!
免费打赏
snail_yin
2012年05月04日 09:36:01
2楼
不可行的。
9.1.1 建筑中的防烟可采用机械加压送风防烟方式或可开启外窗的自然排烟方式。
目前只认可采用可开启的外窗作为自然排烟的方式。
自然通风器的选型对通风效果影响很大,如果作为自然排烟方式,显然就是安全隐患。
回复

相关推荐

APP内打开