在消防设计过程中,消防气压罐容积如何确定?
sunht123
sunht123 Lv.2
2006年11月01日 16:11:03
来自于水处理
只看楼主

在消防设计过程中,消防气压罐容积如何计算确定的?以及选用图籍啊,哪位能指导一下啊,谢谢!!!!!!

在消防设计过程中,消防气压罐容积如何计算确定的?以及选用图籍啊,哪位能指导一下啊,谢谢!!!!!!
免费打赏
sunht123
2007年08月10日 11:21:54
2楼
对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L.
在设计过程中,应熟悉规范..