请教单相漏电保护原理(不是三相)
sunwen1999
sunwen1999 Lv.2
2006年11月01日 15:05:13
只看楼主

网上查了很多漏电保护原理,但都是讲三相线路中的漏电保护,利用三相电流和为零的原理。但是我们家庭中使用的漏电保护是单相漏电保护啊,只有一根相线进户。所以原理应该和上面的三相漏电保护不一样了吧。那单相漏电保护的原理是什么呢?

网上查了很多漏电保护原理,但都是讲三相线路中的漏电保护,利用三相电流和为零的原理。

但是我们家庭中使用的漏电保护是单相漏电保护啊,只有一根相线进户。所以原理应该和上面的三相漏电保护不一样了吧。那单相漏电保护的原理是什么呢?
免费打赏
salaamwp
2006年11月09日 12:25:17
12楼
漏电保护器的工作原理
漏电保护器主要包括检测元件(零序电流互感器)、中间环节(包括放大器、比较器、脱扣器等)、执行元件(主开关)以及试验元件等几个部分。
三相四线制供电系统的漏电保护器工作原理示意图。TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关的分励脱扣器线圈。
在被保护电路工作正常,没有发生漏电或触电的情况下,由克希荷夫定律可知,通过TA一次侧的电流相量和等于零。即:这样TA的二次侧不产生感应电动势,漏电保护器不动作,系统保持正常供电。
当被保护电路发生漏电或有人触电时,由于漏电电流的存在,通过TA一次侧各相电流的相量和不再等于零,产生了漏电电流Ik。
在铁心中出现了交变磁通。在交变磁通作用下,TL二次侧线圈就有感应电动势产生,此漏电信号经中间环节进行处理和比较,当达到预定值时,使主开关分励脱扣器线圈TL通电,驱动主开关GF自动跳闸,切断故障电,从而实现保护。
用于单相回路及三相三线制的漏电保护器的工作原理与此相同。
回复
t83225100
2006年11月09日 15:34:43
13楼
漏电保护器就相当于一个线圈,中线和相线通过线圈如图:工作时,流过相线的电流为I1,流过中线的电流为I2,并假设漏电电流为I3;根据基尔霍夫电流定律,节点的所有支路电流的代数和恒为零,如果把RCD保护的负载设备、线路系统看作一个“节点”,于是:∑I =∑I相、零+I漏=0,即:|∑I相、零|=|I漏|。
这就是RCD能灵敏地即时地检测到随机发生的接地漏电故障的理论依据。不知道这样解释能不能明白。。
回复
duanjiantcl
2006年11月09日 16:37:05
14楼
你说的3相电流和为零是不对的,其实道理很简单.你有时间学习一下电工知识就知道了.先线路中只有在中性点的电流和才是等于零的,家庭用的漏电检测原理是一样的.
回复
t83225100
2006年11月10日 10:44:53
15楼

"三相电流和为零"是你自己说的,我说的可是“节点”。
回复

相关推荐