项目:南通通州安置房 都为5+1多层框架结构,但是基础却不怎么同,请教各位大大同样的土层环境几乎类型的户型,为啥弄两个基础,这两个基础有什么区别和联系?谢谢了~
项目:南通通州安置房 都为5+1多层框架结构,但是基础却不怎么同,请教各位大大同样的土层环境几乎类型的户型,为啥弄两个基础,这两个基础有什么区别和联系?谢谢了~
2楼
现在补上上图:
回复
4楼
这可能是因为这两栋楼的结构形式不一样,第一幅图的框架柱相对比较密集,若使用独立基础不好布置,仅代表个人愚见。
回复
5楼
...........看看先,呵呵呵
回复
6楼
等待高手……
回复
7楼
不明白呢 还是等高手来解答吧
回复
8楼
设计者不是一个人,当然不一样。
回复
9楼
A系列基础看似柱下筏板基础;B系列是柱下独立基础。问题是,这两系列中,地基梁距离基础顶面都留有100~300的间隙,易于形成短柱缺陷,当然,着可以通过加强该部分抗剪作用等措施处理。如果是我设计,更愿意将基顶做类似于杯口的形式(局部加大截面尺寸,并)提高基顶并统一标高。B系列是柱下独立基础,基底面积几乎连成一片,不如做带梁的筏板基础。
回复
10楼
学习中,等待结构设计高手解析。
回复
11楼
向各位大侠学习中
回复