选空调机时冷量和风量到底应遵照哪个
baily10
baily10 Lv.3
2006年11月01日 14:09:42
来自于中央空调
只看楼主

各位大虾,小弟有个问题请教,我在计算某商场时按空调面积250w/平方确定冷负荷为453KW,此时再按《设计手册》上说的计算房间送风量公式Ls=Qx/(1.2*1.01*△ts)。其中Qx为室内的显冷负荷kj/h;△ts为送风温差,小弟取10℃,最后得Ls =134500m3/h,而查吊顶空调机样本(6排)时小弟根据冷量确定型号后,发现风量只有58000 m3/h而如果按风量来选,冷量又太小了。

各位大虾,小弟有个问题请教,
我在计算某商场时按空调面积250w/平方确定冷负荷为453KW,此时再按《设计手册》上说的
计算房间送风量公式
Ls=Qx/(1.2*1.01*△ts)。
其中Qx为室内的显冷负荷kj/h;△ts为送风温差,小弟取10℃,最后得Ls =134500m3/h,

而查吊顶空调机样本(6排)时小弟根据冷量确定型号后,发现风量只有58000 m3/h
而如果按风量来选,冷量又太小了。
请各位帮帮忙,帮小弟指一下问题出再哪,感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
xuke854
2006年11月03日 16:06:07
12楼

上次我问同样的问题,审图师也是这样解释,那么到底像楼主说的这种问题,该如何用风量校核却没有说明,请补充。
回复
baily10
2006年11月04日 09:26:00
13楼
10楼兄台能详细解释下吗
回复
baily10
2006年11月04日 09:29:03
14楼
13楼朋友,我指的风量校核指的是,
先根据冷量查样本型号,再根据样本上参数确定风量
回复
yyf19770826
2006年11月04日 12:05:26
15楼
选冷量,再按冷量选择相应的末端风量。全空气的话,回风工况基本上选4排管(风量能大点),新风工况选6排的。
用对应的风量来校核一下,空调房间的循环次数,是否符合舒适性要求就可以了。
回复
lizhencai
2006年11月06日 16:39:36
16楼
为什么必须选6排?2,4,6,8,10,12都可以选!要相信自己计算的结果!